(31559)1FC5、1FC6发电机输出电压过高的故障处理方法
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
1、电压调节器AVR内部故障,如可控硅断开、控制极失控造成AVR不工作,励磁电流无旁路分流,达不到控制发电机输出端电压。此时只有相复励在工作,显示电压在432~456 v之间。把AVRl.5脚用线短接后,电压低于350 V,说明AVR损坏。2、T7、T8断开、匝间短路两种情况分别造成AVR的输入端17—18—19无电压或缺相,使AVR中的可控硅关断,AVR不工作。3、T4、T5断开中间互感器T4、T5副边电流通过R2转变为电压,与T7、T8电压叠加。断开后,将造成AVR的输入端17—18—19电压下降或三端电压不平衡,使AVR不能正常工作。4、R1断开,R1串在AVR中可控硅阳极,断开后,可控硅不能分流。5、R12断开,使AVR的输入端17—18—19无电压,AVR不工作。6、RA断开,使AVR内调节级失控,可控硅不触发,AVR不工作。7、T1、T2、T3匝间短路,L1匝间短路一相或二相;使T6整流变压器电压提高,加大励磁电流,发电机电压过高。