【单选题】
造成火力发电厂效率低的主要原因是___。
A. 锅炉效率低;
B. 汽轮机排汽热损失;
C. 发电机效率低;
D. 汽水大量损失。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
同样蒸汽参数条件下,顺序阀切换为单阀,则调节级后金属温度___。
A. 升高;
B. 降低;
C. 可能升高也可能降低;
D. 不变。
【单选题】
主、再热蒸汽温度超过594℃延时___分钟无法恢复汽机应故障停机。
A. 10
B. 15
C. 30
【单选题】
盘车期间,密封瓦供油___。
A. 不能中断;
B. 可以中断;
C. 发电机无氢压时可以中断;
D. 无明确要求。
【单选题】
正常运行时主、再热汽温在10分钟内急剧下降___℃应故障停机。
A. 30
B. 40
C. 50
【单选题】
转子在静止时严禁___,以免转子产生热弯曲。
A. 向轴封供汽;
B. 抽真空;
C. 对发电机进行投、倒氢工作;
D. 投用油系统。
【单选题】
正常运行时高排温度达___℃应故障停机。
A. 510
B. 490
C. 427
D. 480
【单选题】
主汽压力在任何12个月内,超过105%额定压力的时间总和不得大于___小时。
A. 12
B. 24
C. 36
【单选题】
汽轮机连续无蒸汽运行超过___分钟应故障停机。
A. 3
B. 1
C. 2
【单选题】
低压缸A或B排汽温度大于___℃时应故障停机。
A. 120
B. 80
C. 100
【单选题】
EH 油压低于___MPa,经处理不能恢复正常时应故障停机。
A. 8.4
B. 9.8
C. 11.2
【单选题】
凝汽器真空急剧下降至___KPa,而保护不动作时应故障停机。
A. 69
B. 79.7
C. 84
【单选题】
发电机定子冷却水中断而保护未动作或定子冷却水导电度达___μs/cm,或发电机定子线圈漏水,无法处理时应故障停机。
A. 9.5
B. 11.5
C. 10
【单选题】
1号机主蒸汽额定压力24.2MPa,正常连续运行值可达___MPa。
A. 25.4
B. 26.2
C. 26.4
【单选题】
1号机主蒸汽额定压力24.2MPa,非正常工况下,进气压力波动峰值最大值不超过___MPa。
A. 26.8
B. 26.5
C. 31
【单选题】
1号机主蒸汽额定压力24.2MPa,非正常工况达到29.04MPa,一年运行期累计不能超过___小时
A. 14
B. 18
C. 12
【单选题】
发电机逆功率保护的主要作用是___。
A. 防止发电机进相运行;
B. 防止发电机失磁;
C. 防止汽轮机无蒸汽运行,末级叶片过热损坏;
D. 防止汽轮机带厂用电运行。
【单选题】
为防止汽轮发电机组超速损坏,汽轮机装有电超速停机保护装置,使发电机组的转速不超过额定转速的___以内。
A. 5%;
B. 10%;
C. 13%;
D. 14%;
【单选题】
正常运行时主、再热蒸汽温度超过594℃时延时___分钟应故障停机。
A. 5
B. 10
C. 15
【单选题】
主、再热蒸汽温度超过额定温度14℃全年运行累计不能超过___小时。
A. 200
B. 300
C. 400
【单选题】
热态启动时先送汽封,后抽真空主要是___。
A. 防止汽封段轴颈骤冷;
B. 快速建立真空;
C. 控制胀差;
D. 控制缸温。
【单选题】
汽轮机停机后电动盘车故障,应在转子上做一记号,每隔___分钟手盘车( A ) ,电动盘车修复后应在两次手动盘车间隔时间中间投入。
A. 30、180°;
B. 15、90°;
C. 60、180°;
D. 45、 90°。
【单选题】
衡量凝汽式机组综合性经济指标是___。
A. 热耗率;
B. 汽耗率;
C. 相对电效率;
D. 煤耗率。
【单选题】
当发现汽轮机上、下缸温差达___℃应及时汇报值长。严密监视主、再热蒸汽汽温,轴向位移、推力轴承金属温度、推力轴承回油温度、胀差及机组振动情况。
A. 42
B. 54
C. 48
【单选题】
对于额定转速为3000r/min的汽轮机,其超速试验应连续做两次,两次的转速差不超___r/min。
A. 60;
B. 30;
C. 20;
D. 18。
【单选题】
汽机进水紧急停机后___小时内禁止启动。
A. 48
B. 36
C. 24
【单选题】
汽机进水紧急停机再启动时上、下缸温差应<42℃,转子偏心度<___mm。
A. 0.075
B. 0.069 0.06
【单选题】
正常停机到___额定负荷时,应打开汽机各疏水门。
A. 20%
B. 15%
C. 30%
【单选题】
汽轮机停止后,每1小时检查并记录一次以下参数直到高压缸调节级金属温度低于___℃:高中压上下缸温差、胀差、汽缸膨胀、盘车电流及其晃动值、转子偏心度、凝汽器水位,发现异常及时处理。
A. 120
B. 150
C. 130
【单选题】
缸温___℃以上时严禁退出凝结器水位、加热器水位、除氧器水位、汽缸温度等测点。
A. 120
B. 140
C. 150
【单选题】
1号机组正常运行润滑油压应在___MPa
A. 0.098~0.18
B. 0.15~0.18
C. 0.087 ~0.18
【单选题】
机组正常运行时冷油器出口油温维持___℃。
A. 38~42
B. 38~49
C. 40~45
【单选题】
机组正常运行时各轴承回油温度正常应小于___℃
A. 77
B. 80
C. 82
D. 85
【单选题】
EH油高压蓄能器氮气压力___~9.8MPa。
A. 8.4
B. 9.0
C. 8.8
【单选题】
EH油低压蓄能器氮气压力0.35~___MPa
A. 0.25
B. 0.21
C. 0.4
【单选题】
正常运行主、再热蒸汽温差应小于±___℃。
A. 15
B. 20
C. 28
D. 25
【单选题】
异常情况下再热汽温度不允许低于主汽温度___℃,运行时间不超过15分钟。
A. 56
B. 42
C. 28
【单选题】
正常运行时主汽温度、再热汽温度左右两侧偏差应小于___℃。
A. 28
B. 14
C. 20
【单选题】
异常情况下任意4小时内主汽温度、再热汽温度左右两侧偏差不大于42℃,运行时间不能超过___分钟。
A. 30
B. 15
C. 60
【单选题】
任何情况下高排温度不允许超过___℃
A. 427
B. 450
C. 464
【单选题】
极热态冲车升速率选择___/min。
A. 200
B. 300
C. 500
推荐试题
【单选题】
3只同型号的电流互感器的同极性端子并联后接入仪器,这种接线方式是___
A. 一相式接线;
B. 两相电流差接线;
C. 三相完全星形接线;
D. 零序接线;
【单选题】
电容器的无功输出功率与电容器的电容___。
A. 成反比;
B. 成正比;
C. 成比例;
D. 不成比例;
【单选题】
电容器并联在电网中具有___的作用。
A. 补偿无功功率;
B. 补偿有功功率;
C. 补偿视在功率;
D. 补偿电能质量;
【单选题】
在电容器电路中,___不能通过电容器。
A. 直流电流;
B. 零序电流;
C. 交流电流;
D. 交流负荷电流;
【单选题】
当电容器额定电压等于线路额定电压时,则应接成___并入电网。
A. 串联方式;
B. 并联方式;
C. 星形;
D. 三角形;
【单选题】
不论电容器组接成星形或三角形,其放电电阻接成___较为可靠。
A. 串联方式;
B. 并联方式;
C. 星形;
D. 三角形;
【单选题】
电容器星形接线采用熔丝保护时,每组台数不宜超过___。
A. 7台;
B. 6台;
C. 5台 ;
D. 4台;
【单选题】
电容器长期运行电压不应超过___额定电压。
A. 1.1倍;
B. 1.3倍;
C. 1.5倍;
D. 2倍;
【单选题】
电容器长期运行电流不应超过___额定电流。
A. 1.1倍;
B. 1.3倍;
C. 1.5倍;
D. 2倍;
【单选题】
形成频率很高.幅值很大的过渡性电流,称为___。
A. 短路电流;
B. 励磁涌流;
C. 过渡电流;
D. 合闸涌流;
【单选题】
提高电网功率因数的方法之一是并联补偿___。
A. 电阻;
B. 电感;
C. 电容器组;
D. 阻抗;
【单选题】
应采用___接法。
A. 并联;
B. 串联;
C. 星形;
D. 三角形;
【单选题】
静止补偿器既可以补偿电压偏移,又可以调节___波动。
A. 电压;
B. 电流;
C. 有功功率;
D. 无功功率;
【单选题】
当发生单相接地时,消弧线圈上___。
A. 没有电压;
B. 电压升高到系统的线电压;
C. 电压升高到系统的相电压;
D. 电压降低;
【单选题】
如果选择适当的消弧线圈的___,可使接地点的电流等于零。
A. 电容;
B. 电感;
C. 电阻;
D. 电抗;
【单选题】
当发生金属性接地时,___电流通过消弧线圈。
A. 没有;
B. 有电感;
C. 有电容;
D. 有电阻;
【单选题】
消弧线圈是一个___的电感线圈。
A. 带有铁芯且铁芯具有间隙;
B. 带有铁芯且铁芯没有间隙;
C. 没有铁芯;
D. 以上说法都不对;
【单选题】
消弧线圈采用带有间隙的铁芯,主要是为了___。
A. 防止剩磁过多;
B. 防止剩磁过少;
C. 防止磁饱和;
D. 防止磁消失;
【单选题】
消弧线圈上还装有___,主要是为了防止大气过电压损坏消弧线圈。
A. 电抗器;
B. 放电线圈;
C. 电容器 ;
D. 避雷器;
【单选题】
在变压器中性点装设消弧线圈的目的是___。
A. 提高电网电压水平;
B. 限制变压器故障电流;
C. 补偿电网接地的电容电流;
D. 吸收无功;
【单选题】
中性点经消弧线圈接地系统称为___。
A. 大电流接地系统;
B. 小电流接地系统;
C. 不接地系统;
D. 已接地系统;
【单选题】
中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地时,其他两相对地电压___。
A. 不变;
B. 升高;
C. 降低 ;
D. 为零;
【单选题】
消弧线圈在运行中,变压器中性点位移电压不得超过额定相电压的___。
A. 15%;
B. 5%;
C. 30%;
D. 20%;
【单选题】
在进行消弧线圈投入.停用和调整分接头操作时,应注意在操作隔离开关前须查明电网内确无单相接地,且接地电流小于___后方可操作。
A. 10 A;
B. 30 A;
C. 20 A ;
D. 15 A;
【单选题】
消弧线圈分接头的调整应在___进行。
A. 变电站值班长监护下;
B. 变电所领导命令下;
C. 值班调度命令下;
D. 接地点电容电流不合格时;
【单选题】
消弧线圈___,应测量一次对地导通是否良好,良好后方可投入运行。
A. 操作前;
B. 操作后;
C. 改变分接头前;
D. 改变分接头后;
【单选题】
当35 kV系统发生接地,消弧线圈电流表.电压表没有指示时,可能是___。
A. 二次回路故障;
B. 消弧线圈内部匝间短路;
C. 表计损坏;
D. 消弧线圈外部故障;
【单选题】
消弧线圈工作时,油面温升为550C,但上层油温最高不超过___。
A. 700C;
B. 800C;
C. 750C;
D. 850C;
【单选题】
铜与铝连接时,在干燥的室内铜导体应搪锡;在室外或较潮湿的室内应___,铜端头应搪锡。
A. 使用铜铝过渡板;
B. 使用铝过渡板;
C. 使用铜过渡板;
D. 直接接触;
【单选题】
室内配电箱可明装于墙壁上。明装于墙壁时,底部距地面___。
A. 1.O m;
B. 1.5 m ;
C. 1.2 m;
D. 1.8 m;
【单选题】
变电所主接线的基本环节是变压器.___。
A. 断路器.母线;
B. 引出线.母线;
C. 断路器.隔离开关;
D. 断路器及其他设备;
【单选题】
当只有2台变压器和2条线路时,可以采用___接线。
A. 单母线;
B. 双母线;
C. 单母线分段;
D. 桥式;
【单选题】
检修任何一条母线隔离开关时,只需断开该隔离开关所属的电路,这种接线方式是___接线。
A. 单母线;
B. 双母线;
C. 单母线分段;
D. 桥式;
【单选题】
对用电可靠性要求不高的农村.乡镇企业或容量不大的变电所,可采用不分段的___接线方式。
A. 双母线;
B. 单母线;
C. 旁路母线;
D. 双母线加旁路母线;
【单选题】
变电站采用不分段的单母线接线方式,当连接母线上的隔离开关中的任何一台需要检修时,___停电。
A. 要全部;
B. 要部分;
C. 不需要;
D. 要50%;
【单选题】
双母线.双母线分段.双母线加旁路母线的接线方式使用于向___负荷用户供电。
A. 一.二类;
B. 二.三类;
C. 一类;
D. 二类;
【单选题】
轮流检修采用双母线接线方式的母线时,可___配电装置向用户供电。
A. 中断;
B. 不中断;
C. 短时中断;
D. 长时中断;
【单选题】
双母线供电对重要用户可实现___供电。
A. 单回路;
B. 双回路;
C. 三回路;
D. 多回路;
【单选题】
当单母线分段接线方式的一段母线隔离开关需要检修时,另一段母线可___供电。
A. 继续;
B. 短时;
C. 停止;
D. 应急;
【单选题】
单母线分段接线方式适用于双电源进线电压为10kV.比较重要的___工厂用户。
A. Ⅰ类;
B. Ⅱ类;
C. Ⅱ.Ⅲ类;
D. Ⅰ.Ⅱ类;