【简答题】
简述混床再生步骤。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
(1)关闭现场表计(电导表、硅表、进出口压力表)根部阀;
(2)排水:开积水排放阀、反洗排放阀,通过视镜观察床体内水面下降情况(排至树脂层上100mm处);
(3)反洗分层:关积水排放阀,开反洗进水阀,启动混床再生水泵,缓慢开启反洗进水手阀,注意控制流量,通过视镜观察,使树脂均匀扰动,时间10分钟,流量100t/h;
(4)静置:停再生水泵,关反洗进、出水阀门,打开混床酸计量箱进酸阀和混床碱计量箱进碱阀,将计量箱满液,时间5分钟;
(5)预喷射:开混床中排阀、进酸阀、进碱阀,开酸、碱喷射器进再生水阀、启动混床再生水泵,通过再生泵出口手阀调整再生流量,时间3分钟,流量25-30t/h;
(6)进酸碱:开混床酸、碱计量箱出口阀,通过喷射器进酸、碱手动阀分别调节酸碱浓度;时间45分钟,再生流量25-30t/h,加药浓度:酸5%、 碱4%
(7)置换:关混床酸、碱计量箱出口阀;时间 40分钟,流量100t/h
(8)正洗:停再生泵,关闭上步其他阀门(遵循先关进水,再关出水原则),开下排阀、进水阀;时间30分钟,流量120t/h
(9)排水:开反洗排水阀、上排阀、积水排放阀(排至树脂层上100mm处),通过视镜观察床体排水情况;时间10分钟
(10)混脂:开反洗排水阀、进气阀;时间:5分钟;压缩空气压力:0.05-0.1Mpa
(11)排水:开正洗排水阀 、中排阀;时间:5分钟
(12)满水:开排气阀、进水阀直至排气阀出水;时间5分钟
(13)清洗1:开正洗排水阀、进水阀,开分析仪表切断阀;时间10分钟,流量100t/h
(14)清洗2(回收):开正洗回收阀、关正洗排水阀(时间40分钟,流量120t/h),清洗过程中检查出水指标(电导和二氧化硅),合格则备用,不合格则继续清洗;
(15)操作结束。