【判断题】
在现场检验的全过程中,严禁交流电压回路开路。
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
ABC三相电流互感器在运行中其中一相因故变比换大,总电量计量将增大。
A. 对
B. 错
【判断题】
C相电压互感器二次侧断线,将造成三相三线有功电能表可能正转、反转或不转。
A. 对
B. 错
【判断题】
V/V型电压互感器接法中,二次空载时,测得二次电压Uab=0伏,Ubc=0伏,Uca=100伏,属于C相二次熔断器烧断。
A. 对
B. 错
【判断题】
V/V型电压互感器接法中,二次空载时,测得二次电压Uab=0伏,Ubc=100伏,Uca=100伏,属于A相一次熔断器烧断。
A. 对
B. 错
【判断题】
标准电能表接入电路的通电预热时间,应严格遵守使用说明中的要求。如无明确要求,通电时间不得少于15分钟。
A. 对
B. 错
【判断题】
测量工作电压、电流及相位应正常,基本平衡;电压、电流的幅值偏差一般不大于10%,相位偏差一般不大于5º,否则应查明原因。
A. 对
B. 错
【判断题】
测量误差时至少应测量两次数值,取这两次数值的平均值作为测量结果(检验证书数据应化整)。
A. 对
B. 错
【判断题】
差错电量指的是正确接线的电能值减去错误接线时电能表所计电能值。
A. 对
B. 错
【判断题】
带互感器的单相感应式电能表,如果电流进出线接反则反转。
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器二次绕组可以接熔断器。
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器相当于短路状态下的变压器。
A. 对
B. 错
【判断题】
运行中的电压互感器二次绕组严禁短路。
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器的一次及二次绕组均应安装熔断器 .
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器相当于空载状态下的变压器 .
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器的万能接线必须采用三相三柱式电压互感器 .
A. 对
B. 错
【判断题】
保护装置检查(不论是事故后检查或年检)时,都必须事先将其联跳其它设备的压板解除之 后方可工作。
A. 对
B. 错
【判断题】
电力系统继电保护及安全自动装置(简称继电保护)是保证电网安全稳定运行的必备手段, 系统中任何运行设备不得无保护运行。
A. 对
B. 错
【判断题】
220千伏线路保护配合采用远后备保护原则,并尽量兼顾近后备功能,断路器拒动由断路器 失灵保护来实现后备保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
线路无避雷器的,该单元开关可以长期处在热备用状态。
A. 对
B. 错
【判断题】
在高频保护投运的前提下,为了和对侧母线的出线开关失灵保护及死区故障取得时间配合,220千伏线路保护接地距离Ⅱ段和方向零序电流Ⅱ段的最短动作时间按0.7秒控制。
A. 对
B. 错
【判断题】
母差CT断线闭锁母差保护,主变CT断线闭锁主变差动保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
线路高频保护的保护范围是线路两侧所装设的阻波器之间。
A. 对
B. 错
【判断题】
工作电源的断路器误跳闸时,备用电源自投装置不应动作。
A. 对
B. 错
【判断题】
BSJ的延时打开触点保证BZT 装置只能动作一次且能可靠合闸。
A. 对
B. 错
【判断题】
备自投装置的投入或退出当值运行人员可不请示调度值班员.
A. 对
B. 错
【判断题】
备自投的动作时间需超过自动重全闸的动作时间.
A. 对
B. 错
【判断题】
正常情况下,没有明显断开备用电源的接线方式叫明备用.
A. 对
B. 错
【判断题】
几个工作电源之间互为备用的接线方式叫暗备用.
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器空载投入时,励磁涌流可达稳态励磁电流的5-7倍。
A. 对
B. 错
【判断题】
备用母线无须充电,可以直接投入运行。
A. 对
B. 错
【判断题】
线路零序保护是距离保护的后备保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。
A. 对
B. 错
【判断题】
新投运的变压器作冲击合闸试验,是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压。
A. 对
B. 错
【判断题】
上、下级保护间只要动作时间配合好,就可以保证选择性。
A. 对
B. 错
【判断题】
方向过电流保护的灵敏度,主要是由方向元件的灵敏度决定的。
A. 对
B. 错
【判断题】
被保护线路上任一点发生AB两相金属性短路时,母线上电压UAB将等于零。
A. 对
B. 错
【判断题】
低电压保护在系统运行方式变大时,保护范围会缩短。
A. 对
B. 错
【判断题】
接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。
A. 对
B. 错
【判断题】
在大电流接地系统中,线路的相间电流速断保护比零序电流速断保护的保护范围大得多,就 是因为线路的正序阻抗比零序阻抗小得多。
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器零序保护是线路的后备保护。
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸
A. 对
B. 错
【判断题】
热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性
A. 对
B. 错
【判断题】
安全可靠是对任何开关电器的基本要求
A. 对
B. 错
【判断题】
概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA
A. 对
B. 错
【判断题】
触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸
A. 对
B. 错
【判断题】
万用表使用后,转换开关可置于任意位置
A. 对
B. 错
【判断题】
电压表内阻越大越好
A. 对
B. 错
【判断题】
当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路
A. 对
B. 错
【判断题】
检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可
A. 对
B. 错
【判断题】
并联补偿电容器主要用在直流电路中
A. 对
B. 错
【判断题】
电工作业分为高压电工和低压电工
A. 对
B. 错
【判断题】
特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任
A. 对
B. 错
【判断题】
使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜
A. 对
B. 错
【判断题】
电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器
A. 对
B. 错
【判断题】
可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好
A. 对
B. 错
【判断题】
用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电
A. 对
B. 错
【判断题】
在没有用验电器验电前,线路应视为有电
A. 对
B. 错
【判断题】
Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施
A. 对
B. 错
【判断题】
黄绿双色的导线只能用于保护线
A. 对
B. 错
【判断题】
低压绝缘材料的耐压等级一般为500V
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压
A. 对
B. 错
【判断题】
截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法
A. 对
B. 错
【判断题】
熔断器在所有电路中,都能起到过载保护
A. 对
B. 错
【判断题】
磁力线是一种闭合曲线
A. 对
B. 错
【判断题】
我国正弦交流电的频率为50Hz
A. 对
B. 错
【判断题】
电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音
A. 对
B. 错
【判断题】
三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作
A. 对
B. 错
【判断题】
TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统
A. 对
B. 错
【判断题】
RCD后的中性线可以接地
A. 对
B. 错
【判断题】
在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火
A. 对
B. 错
【判断题】
对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品
A. 对
B. 错
【判断题】
自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护
A. 对
B. 错
【判断题】
行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出
A. 对
B. 错
【判断题】
工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤
A. 对
B. 错
【判断题】
触电分为电击和电伤
A. 对
B. 错
【判断题】
通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小
A. 对
B. 错
【判断题】
摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比
A. 对
B. 错
【判断题】
测量电流时应把电流表串联在被测电路中
A. 对
B. 错
【判断题】
电容器室内要有良好的天然采光
A. 对
B. 错
【判断题】
电容器室内应有良好的通风
A. 对
B. 错