【单选题】
公司锅炉左侧低再入口1号安全门整定压力___MPa.
A. 4.87
B. 4.97
C. 5.27
D. 5.32
E. 5.42
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
C
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
公司锅炉左侧低再入口2号安全门整定压力___MPa.
A. 4.87
B. 4.97
C. 5.27
D. 5.32
E. 5.42
【单选题】
公司锅炉右侧低再入口1号安全门整定压力___MPa.
A. 4.87
B. 4.97
C. 5.27
D. 5.32
E. 5.42
【单选题】
公司锅炉右侧低再入口2号安全门整定压力___MPa.
A. 4.87
B. 4.97
C. 5.27
D. 5.32
E. 5.42
【单选题】
公司锅炉左侧高再出口安全门整定压力___MPa.
A. 4.87
B. 4.97
C. 5.27
D. 5.32
E. 5.42
【单选题】
公司锅炉右侧高再出口安全门整定压力___MPa.
A. 4.87
B. 4.97
C. 5.27
D. 5.32
E. 5.42
【单选题】
公司锅炉左侧低再入口1号安全门单只流量___t/h.
A. 79.6
B. 81.26
C. 196.39
D. 198.41
E. 201.95
【单选题】
公司锅炉左侧低再入口2号安全门单只流量___t/h.
A. 79.6
B. 81.26
C. 196.39
D. 198.41
E. 201.95
【单选题】
公司锅炉右侧低再入口1号安全门单只流量___t/h.
A. 79.6
B. 81.26
C. 196.39
D. 198.41
E. 201.95
【单选题】
公司锅炉右侧低再入口2号安全门单只流量___t/h.
A. 79.6
B. 81.26
C. 196.39
D. 198.41
E. 201.95
【单选题】
公司锅炉左侧高再出口安全门单只流量___t/h.
A. 79.6
B. 81.26
C. 196.39
D. 198.41
E. 201.95
【单选题】
公司锅炉右侧高再出口安全门单只流量___t/h.
A. 79.6
B. 81.26
C. 196.39
D. 198.41
E. 201.95
【单选题】
公司锅炉炉膛出口过量空气系数设计值___.
A. 0.8
B. 0.85
C. 1
D. 1.18
【单选题】
公司锅炉燃烧器区域过量空气系数设计值___.
A. 0.8
B. 0.85
C. 1
D. 1.18
【单选题】
公司锅炉一次风量设计值___Kg/s.
A. 83.27
B. 100.7
C. 156.48
D. 175.56
【单选题】
公司锅炉二次风量设计值___Kg/s.
A. 83.27
B. 100.7
C. 156.48
D. 175.56
【单选题】
公司锅炉燃尽风量设计值___Kg/s.
A. 83.27
B. 100.7
C. 156.48
D. 175.56
【单选题】
公司锅炉计算燃煤量设计值___t/h.
A. 83.27
B. 100.7
C. 156.48
D. 175.56
【单选题】
公司锅炉燃烧器一次风率设计值___%.
A. 23.26
B. 27.97
C. 48.77
D. 175.56
【单选题】
公司锅炉燃烧器二次风率设计值___%.
A. 23.26
B. 27.97
C. 48.77
D. 175.56
【单选题】
公司锅炉燃尽风率设计值___%.
A. 23.26
B. 27.97
C. 48.77
D. 175.56
【单选题】
公司锅炉燃烧器一次风速设计值___m/s.
A. 19.7
B. 29.1
C. 39.3
D. 175.56
【单选题】
公司锅炉燃烧器内二次风速设计值___m/s.
A. 19.7
B. 29.1
C. 39.3
D. 175.56
【单选题】
公司锅炉燃烧器外二次风速设计值___m/s.
A. 19.7
B. 29.1
C. 39.3
D. 175.56
【单选题】
公司锅炉燃烧器一次风温设计值___℃.
A. 95
B. 344
C. 1300
D. 1600
【单选题】
公司锅炉燃烧器二次风温设计值___℃.
A. 95
B. 344
C. 1300
D. 1600
【单选题】
公司锅炉燃烧器一次风阻力设计值___℃.
A. 95
B. 344
C. 1300
D. 1600
【单选题】
公司锅炉燃烧器二次风阻力设计值___℃.
A. 95
B. 344
C. 1300
D. 1600
【单选题】
公司锅炉燃油压力低OFT动作值___MPa.
A. 2.1
B. 2.3
C. 2.6
D. 3.3
【单选题】
公司锅炉炉膛压力高MFT动作值正___KPa.
A. 1.75
B. 2
C. 2.75
D. 3
【单选题】
公司锅炉炉膛压力高联跳送风机值正___KPa.
A. 1.75
B. 2
C. 2.75
D. 3
【单选题】
公司锅炉炉膛压力低MFT动作值负___KPa.
A. 1.75
B. 2
C. 2.75
D. 3
【单选题】
公司锅炉炉膛压力低联跳引风机值负___KPa.
A. 1.75
B. 2
C. 2.75
D. 3
【单选题】
公司锅炉火检冷却风压力低MFT动作值___KPa.
A. 1.75
B. 2
C. 2.75
D. 3
【单选题】
公司锅炉省煤器入口流量低延时30秒MFT动作值___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 323
D. 387.6
【单选题】
公司锅炉省煤器入口流量低延时15秒MFT动作值___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 323
D. 387.6
【单选题】
公司锅炉总风量低MFT动作值___t/h.
A. 138.6
B. 184.8
C. 323
D. 387.6
【单选题】
公司锅炉冷态冲洗中控制给水流量___t/h。
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 275
【单选题】
公司锅炉点火时控制给水流量___t/h。
A. 138.6
B. 184.8
C. 231
D. 275
【单选题】
公司锅炉主蒸汽温度低报警值是___℃.
A. 579
B. 577
C. 557
D. 549
【单选题】
公司锅炉主蒸汽温度高报警值是___℃.
A. 579
B. 577
C. 557
D. 549
推荐试题
【判断题】
任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路及有关辅助设施。
A. 对
B. 错
【判断题】
申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电,均应当到当地供电企业办理手续,并按照国家有关规定交付费用,供电企业没有不予供电的合理理由的,应当供电。
A. 对
B. 错
【判断题】
生产经营单位应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的,不得从事生产经营活动。
A. 对
B. 错
【判断题】
《中华人民共和国电力法》规定:并网双方达不成协议的,由市级以上电力管理部门协调决定。
A. 对
B. 错
【判断题】
《安全生产法》规定:矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A. 对
B. 错
【判断题】
电力企业应当对电力设施定期进行检查和试验,保证其正常运行。
A. 对
B. 错
【判断题】
《电力设施保护条例》:电力设施受国家法律保护,禁止任何单位或个人从事危害电力设施的行为。任何单位和个人都有保护电力设施的义务,对危害电力设施的行为,可向电力管理部门、公安部门报告。”
A. 对
B. 错
【判断题】
《电力设施保护条例》:任何单位或个人在电力设施周围可直接进行爆破作业,无须按照国家有关规定。
A. 对
B. 错
【判断题】
电力生产企业有特殊情况需另行制定上网电价的,具体办法由供电局规定。
A. 对
B. 错
【判断题】
电企业和用户应当根据平等自愿、协商一致的原则签订供用电合同。
A. 对
B. 错
【判断题】
顶杆及叉杆只能用于竖立轻的单杆,需要时也可用铁锹.桩柱等代替。
A. 对
B. 错
【判断题】
供电企业应当按照国家有关规定实行分类电价、分时电价。
A. 对
B. 错
【判断题】
国务院电力管理部门对电力设施的保护负责监督、检查、指导和协调。
A. 对
B. 错
【判断题】
雷电时,可以测量线路绝缘。
A. 对
B. 错
【判断题】
逾期未交付电费的,供电企业可以从逾期之日起,每日按照电费总额的1‰至3‰加收违约金。
A. 对
B. 错
【判断题】
錾子的切削角是指錾子的中心轴线与切削平面所形成的夹角。
A. 对
B. 错
【判断题】
三相送电线路,B相的标志色规定为绿色。
A. 对
B. 错
【判断题】
铜导线的电阻率比铝导线的电阻率低。
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器是架空电力线路的主要结构之一。
A. 对
B. 错
【判断题】
补修管属于保护金具。
A. 对
B. 错
【判断题】
补修管属于接续金具。
A. 对
B. 错
【判断题】
补修管属于连接金具。
A. 对
B. 错
【判断题】
采用铝合金线夹固定导线时可不缠绕铝包带,以防止产生电晕放电。
A. 对
B. 错
【判断题】
潮湿气候条件是引起绝缘污闪的必要条件。
A. 对
B. 错
【判断题】
导地线采用液压接续时,应以合模为标准,不用检查压后尺寸。
A. 对
B. 错
【判断题】
电力设备过负荷时,继电保护装置应快速将负荷设备切除。
A. 对
B. 错
【判断题】
电力网包括电力系统中的所有变电设备及不同电压等级的线路。
A. 对
B. 错
【判断题】
电力系统故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。
A. 对
B. 错
【判断题】
电流减少、电压降落、功率损耗、电能损耗也相应地减少,能提高设备出力和运行的经济性。
A. 对
B. 错
【判断题】
定期巡线一般规定至少每月巡线一次。
A. 对
B. 错
【判断题】
对110kV架空线路进行检修,为确保检修人员安全,不允许带电进行作业。
A. 对
B. 错
【判断题】
多回同杆架设杆塔用于多回架空线路需在同一个杆塔上架设。
A. 对
B. 错
【判断题】
杆塔外形图上所标注的各部位尺寸常用MM为单位。
A. 对
B. 错
【判断题】
杆塔用于支承导线、避雷线及其附件,并使导线具备足够的空气间隙和安全距离。
A. 对
B. 错
【判断题】
高处作业上下传递物件应用绳索栓牢传递,严禁上下抛掷。
A. 对
B. 错
【判断题】
高处作业时,安全带应低挂高用,系安全带后应检查扣环是否扣牢。
A. 对
B. 错
【判断题】
高压架空线路发生接地故障时,会对邻近的通信线路发生接地感应。
A. 对
B. 错
【判断题】
高压架空线路在其周边产生工频电场强度主要取决于线路电压等级的高低。
A. 对
B. 错
【判断题】
高压输电线路的故障,绝大部分是单相接地故障。
A. 对
B. 错
【判断题】
合成绝缘子所需的爬距比瓷和玻璃绝缘子所需爬距平均少50%。
A. 对
B. 错