【填空题】
服务器算法中,常用的语言有SFC、___、___、___、___。 ST,FBD,LD,FM
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
)、(|)、(
解析
暂无解析
相关试题
【填空题】
服务器算法组态时,服务器负荷数据库点在AM类点声明时,站号为___。 0
【填空题】
浮筒式液位计基于___的工作原理。 阿基米德定律
【填空题】
根据变量有效范围,可以分为___、___。 局部变量,全局变量
【填空题】
根据欧姆定律可以看出,电阻元件是一个___元件。 耗能
【填空题】
构成A/D转换器的方法有:___、___、___、___、___。 计数式A/D转换,逐次逼近型A/D转换,双积分式A/D转换,并行A/D转换,串-并行A/D转换
【填空题】
管道连接的方法很多,常用的有___、___、___三种。 螺纹连接,法兰连接,焊接连接
【填空题】
国际标准模拟信号电压为___,电流为___。 1-5V,4-20MA
【填空题】
国家统一生产工业标准化热电阻有三种:___、___、___。 WZP型铂电阻,WZC型铜热电阻,WEN型镍热电阻
【填空题】
国内常用的调节阀填料有___和___两种。 石墨石棉,聚四氟乙烯
【填空题】
和指针式万用表相比,数字式万用表的优点是读数___,没有___,缺点是___。 准确,视差,反应慢
【填空题】
集散式控制系统又被称为___。 DCS
【填空题】
继电器的动作功率越小,其灵敏度越___。 高
【填空题】
接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出___。 报警信号,
【填空题】
绝对压力:___。 以绝对真空为基点的压力
【填空题】
可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压___,电流___。 1~5V,4~20mA
【填空题】
可编程控制器又被叫做___。 PLC
【填空题】
控制电缆使用电压为交流___V以下,或直流1000V及以下。 500
【填空题】
控制器算法中,积算功能块存放在___库中。 mACsCtrol.liB
【填空题】
控制器算法中,开方、绝对值的运算符为___、___。 SQRT,ABS
【填空题】
控制器算法组态中常用的六种语言分别是___,ST,___、___,FM,IL。 SFC,FBD,LD
【填空题】
雷达手操器代码P003表示___,P005表示___,P006表示___,P007表示___。 响应时间或阻尼时间,单位,零点,量程
【填空题】
雷达液位计的两个特点:___、___。 无位移,无传动部件,非接触式测量,没有测量盲区
【填空题】
联锁线路通常由___部分,___部分和___部分组成。 输入,逻辑,输出
【填空题】
两个10Ω的电阻并联后再与一个10Ω的电阻串联,其等效电阻为___Ω。 15
【填空题】
流量根据时间可以分为___、___。 瞬时流量,累积流量
【填空题】
模块加电时,面板上COM灯亮表示___。 通讯正常
【填空题】
目前国际上用得较多的温标有___、___、___、___。 摄氏温标,华氏温标,热力学温标,国际温标
【填空题】
气动调节阀根据作用方式可分为:___和___。 气开,气关
【填空题】
气动调节阀中阀门定位器包括___阀门定位器和___阀门定位器。 电气,气动
【填空题】
气动放大器一般都是基于___原理工作的。 力矩平衡
【填空题】
热电偶测温的三大定律___、___、___。 均质导体,中间温度,中间导体
【填空题】
热电偶热点势的大小与热点极的直径、长度及沿热点极的温度无关,只与___和___有关。 两电极材料,两接点温度
【填空题】
热电阻Pt100的含义:___。 温度在0度的时候电阻值在100欧
【填空题】
热电阻保护套管常见材料有哪三种___、___、___。 金属,非金属,金属陶瓷
【填空题】
热电阻的通常测量范围为___。 —200℃~850℃
【填空题】
熔断器的额定电压必须___线路中的工作电压。 大于或等于
【填空题】
如果一台显示器分辨率最高为1200*800,表示该显示器横向点数为___,纵向点数为___。 1,200,800
【填空题】
设备组态一般分为两种,即___及Z10设备组态。 系统设备组态
【填空题】
摄氏100℃,相当与华氏___℉。 212
【填空题】
声波的频率为___到___,在空气中的传播速度为___。 20HZ,20KHZ,340m/s
推荐试题
【单选题】
弹簧储能操动机构是在合闸时,___释放已储存的能量将断路器合闸。
A. 合闸线圈
B. 合闸电源
C. 合闸弹簧
【单选题】
操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为___。
A. 开关
B. 负荷开关
C. 刀闸
【单选题】
___的特点是:①检修操作方便②当主变压器断路器外侧发生短路故障时,会影响主系统的供电可靠性。
A. 外桥主接线
B. 内桥主接线
C. 单母线主接线
D. 单母线分段主接线
【单选题】
电源进线电压为10KV的用户,一般总降压变压所将10KV电压降低到___V后,然后经低压配电线路供电到各用电场所,供给低压用电设备用电。
A. 500/400
B. 380/220
C. 380/260
【单选题】
当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器___过负载的能力称为事故过负载能力。
A. 短时
B. 长时
C. 随时
【单选题】
避雷针通常采用___制成。
A. 铝制材料
B. 镀锌角钢
C. 镀锌圆钢
【单选题】
变压器的温升限值决定于___。
A. 线圈匝数
B. 线圈长度
C. 线圈厚度
D. 绝缘材料的种类
【单选题】
触电急救,首先要使触电者迅速___
A. 脱离电源
B. 恢复呼吸
C. 保持清醒
D. 恢复心跳
【单选题】
根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化,每年___季较为易发、集中。
A. 一;二
B. 二;三
C. 三;四
【单选题】
触头间介质击穿电压是指触头间___。
A. 电源电压
B. 电气试验时加在触头间的电压
C. 触头间产生电弧的最小电压
【单选题】
我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用___的运行方式。
A. 中性点不接地
B. 中性点直接接地
C. 中性点经消弧线圈接地
【单选题】
交流高压真空接触器采用机械自保持方式时,自保持过程中___实现自保持。
A. 需要控制电源
B. 不需要控制电源
C. 需要永磁体的磁力
【单选题】
一级负荷应___供电
A. 两独立电源
B. 两回线路
C. 无特殊要求
【单选题】
在进行短路计算时,若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,那么这种方法称之为___。
A. 短路容量法
B. 欧姆法
C. 标么值法
D. 有名单位制法
【单选题】
发生三相对称短路时,短路电流中包含有___分量
A. 正序
B. 负序
C. 零序
【单选题】
小母线编号中,I段直流控制母线正极用___表示。
A. +KM2
B. -KM2
C. +KM1
【单选题】
管型避雷器由___三部分组成。
A. 产气管、内部电极和外部间隙
B. 产气管、内部间隙和外部间隙
C. 产气管、内部间隙和外部电极
D. 产气管、内部电极和外部电极
【单选题】
电力电缆中,用来输送电能,是电缆的主要部分的为___。
A. 线芯(导体)
B. 绝缘层
C. 屏蔽层
【单选题】
配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于___m,底部离地不应超过0.1m。
A. 1.3
B. 1.5
C. 1.7
【单选题】
线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为___。
A. 自感电动势
B. 互感电动势
C. 交变电动势
【单选题】
某断路器型号为ZN4—10/1000代表含义:___。
A. 额定电压为10000伏、额定电流为10千安的户外真空断路器
B. 额定电压为10千伏、额定电流为4千安的户内真空断路器
C. 额定电压为4千伏、额定电流为10千安的户内SF6断路器
D. 额定电压为10千伏、额定电流为1000安的户内真空断路器
【单选题】
___指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。
A. 明备用
B. 冷备用
C. 暗备用
【单选题】
隔离开关的主要作用之一是___。
A. 倒闸操作
B. 隔离电流
C. 拉合负荷电流
【单选题】
2000kW以下的电动机,如果___灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。
A. 过负荷保护
B. 电流速断保护
C. 纵差动保护
【单选题】
以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为___。
A. 原理图
B. 展开图
C. 安装图
【单选题】
下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是___。
A. 串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多
B. 并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多
C. 串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》规定,国务院安全生产监督管理部门,对全国安全生产工作实施___。
A. 综合管理
B. 综合监督管理
C. 监督管理
D. 规划管理
【单选题】
___能说明变压器二次电压变化的程度大小,是衡量变压器供电质量好坏的数据。
A. 电压波形
B. 电压相位
C. 电压幅值
【单选题】
二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用___V伏摇表代替,试验持续时间为1min。
A. 1000
B. 2500
C. 5000
【单选题】
电流互感器的变流比为一次绕组的___与二次绕组额定电流之比。
A. 最大电流
B. 最小电流
C. 额定电流
【单选题】
高分断能力高压熔断器的特点之一是分断___的能力强。
A. 负荷电流
B. 短路电流
C. 过负荷电流
【单选题】
变压器的温升限值决定于___。
A. 线圈匝数
B. 线圈长度
C. 线圈厚度
D. 绝缘材料的种类
【单选题】
TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的___低压供电系统。
A. 三相五线制
B. 三相四线制
C. 三相三线制
【单选题】
当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器___过负载的能力称为事故过负载能力。
A. 短时
B. 长时
C. 随时
【单选题】
外部过电压,与气象条件有关,又称为___。
A. 气象过电压
B. 大气过电压
C. 污秽过电压
【单选题】
开保护直流电源熔丝时,正确操作为___,合上熔丝时与此相反。
A. 先拉保护,后拉信号;
B. 先拉信号,后拉保护;
C. 先拉正极,后拉负极;
D. 先拉负极,后拉正极。
【单选题】
继电保护中信号继电器线圈的工作电流在线圈上的电压降不应超过电源额定电压的___。
A. 10%
B. 15%
C. 25%
D. 30%
【单选题】
漏电保护装置保护器外壳胶木件最高温度不得超过___℃,外壳金属件最高温度不得超过55℃;接线端子温度一般不得超过65℃。
A. 4O
B. 50
C. 65
D. 70
【判断题】
变压器运行中出现铁芯两点接地主要产生涡流发热影响安全运行
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器铁芯的作用是把电能转化成磁能
A. 对