【判断题】
现场工作开始前,应检查确认已做的安全措施符合要求、运行设备和检修设备之间的隔离措施正确完成。工作时,应仔细核对检修设备名称,严防走错位置。( )
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
检验继电保护、配电自动化装置的工作人员,可以操作运行中的设备、信号系统、保护压板。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
试验现场应装设遮栏(围栏),遮栏(围栏)与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
试验现场被试设备不在同一地点时,另一端还应设遮栏(围栏)并悬挂“在此工作!”标示牌。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
在高压回路上测量时,可以用导线从钳形电流表另接表计测量。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于300mm,且绝缘良好、测量方便。当高压电缆有接地时,可采用钳形电流表测量电缆电流。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流,应注意不触及其他带电部位,以防接地短路。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
在有感应电压的线路上测量绝缘电阻时,应采取可靠绝缘措施后方可进行。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
核相工作应填用配电第二种工作票或操作票。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
高压侧核相应使用相应电压等级的核相器,并逐相进行。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
测量带电线路导线对地面、建筑物、树木的距离以及导线与导线的交叉跨越距离时,禁止使用普通绳索、线尺等非绝缘工具。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
测量杆塔的接地电阻,若线路带电,在解开或恢复杆塔的接地引线时,应戴手套。禁止直接接触与地断开的接地线。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
沟(槽)开挖时,应将路面铺设材料和泥土统一堆置,堆置处和沟(槽)之间应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上不得放置工具、材料等器物。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
进入电缆井、电缆隧道前,应用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并做好记录。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
电缆井、电缆隧道内工作时,应只打开电缆井一只井盖。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
在电缆隧道内巡视时,作业人员应携带正压式空气呼吸器,通风不良时还应携带便携式气体检测仪。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间,经检测合格后方可下井沟工作。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
电缆试验需拆除接地线时,应在征得工作负责人的同意。工作完毕后应立即恢复。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
电缆试验过程中需更换试验引线时,作业人员应先穿好绝缘鞋对被试电缆充分放电。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
作业人员应了解机具(施工机具、电动工具)及安全工器具相关性能,熟悉其使用方法。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
绞磨应放置平稳,锚固应可靠,受力后方不得有人,锚固绳应有防滑动措施,并可靠接地。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
绞磨作业时禁止在导向滑轮的外侧逗留或通过。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有两根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
放线架应支撑在坚实的地面上,松软地面应采取加固措施。放线轴与导线伸展方向应平行。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止使用弯曲和变形严重的钢质地锚。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
使用中发生卡链情况,应将重物放下后方可检修。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
合成纤维吊装带使用禁止与尖锐棱角接触。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
机械驱动时必须使用纤维绳。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
切断绳索时,应先将预定切断的两边用软钢丝扎结,以免切断后绳索松散,断头应绑扎处理。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
拴挂固定滑车的桩或锚应埋设牢固可靠。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
若使用的滑车可能着地,则应在滑车底下垫以木板,防止垃圾窜入滑车。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
电动工具使用前,应检查确认电线、接地或接零完好;检查确认工具的金属外壳可靠接地。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
电动工具的开关应设在监护人伸手可及的地方。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘操作杆、验电器和测量杆允许使用电压应与设备运行状况相符。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘操作杆、验电器和测量杆使用时,作业人员的手不得越过护环或手持部分的界限。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
人体应与带电设备保持安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
成套接地线宜存放在专用架上,架上的编号与接地线的编号应一致。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。若表面有轻度擦伤,应涂漆处理。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
安全工器具经试验合格后,应在醒目部位粘贴合格证。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
起重搬运时只能由一人统一指挥,禁止设置中间指挥人员传递信号。( )
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
后备盘上对于CA11保护,仅有“启动”和“STOP”按钮,而没有复位按钮
A. 对
B. 错
【判断题】
根据CD15启动JDH泵后,若初始条件未消除,在稳压器液位大于9.4m时不会强制停运JDH泵
A. 对
B. 错
【判断题】
当CA11动作启动喷淋时,不论何时均可通过“STOP”按钮强行停止喷淋,但是不停泵
A. 对
B. 错
【判断题】
由于地震触发停堆时,地震信号还保护关闭JNK11,41,14,44AA101,102,隔离JNK低硼水箱的正常用户
A. 对
B. 错
【判断题】
大SGTR时,在有CD14 SGTR开信号作用时大气释放阀(非故障)全开(信号保持20s),有CD11“reset OPEN BRU-A”或者CD13“reset OPEN BRU-A”或者手动复位CD13信号时①自动投入维持压力4.9Mpa(信号保持5s),②同时投入1LBA10EE001选择60度/小时
A. 对
B. 错
【判断题】
CB12动作30分钟后,可以恢复KBA系统的上充下泄
A. 对
B. 错
【判断题】
CE11(地震情况下系统隔离)动作脉冲持续30min后才能复位
A. 对
B. 错
【判断题】
CD13和CD14是同一个复位按钮
A. 对
B. 错
【判断题】
CD15结束后, KBA60AA110将自动开启
A. 对
B. 错
【判断题】
当BBA-BBD母线电压小于额定电压40%,延时60s BB12保护动作
A. 对
B. 错
【判断题】
BC23中反应堆保护动作后延时5-10s切除汽机
A. 对
B. 错
【判断题】
在BD11启动LAS泵后,泵的出口流量肯定不会超过47Kg/s
A. 对
B. 错
【判断题】
在BD11启动LAS泵后,泵的出口调阀立即投入自动维持SG液位
A. 对
B. 错
【判断题】
BD21中当满足T1K>150℃ & 2v4△LSG<-0.1m时,启动辅泵
A. 对
B. 错
【判断题】
BD21中当T1K>150℃且△LSG<-0.1m时开启相应SG的LAB10~40AA113;如果△LSG<-0.2m时开启相应SG的LAB10~40AA212
A. 对
B. 错
【判断题】
BD22动作时关闭相应SG的排污阀LCQ15-45AA101/LCQ16-46AA101
A. 对
B. 错
【判断题】
涉及低温下超压的保护有BE11、BB22、BE13
A. 对
B. 错
【判断题】
BE11的动作定值堆芯上部压力大于18.6MPa 或堆芯上部压力大于3.7Mpa并且反应堆冷却剂系统温度低于100℃ ,开启安全阀 JEF10AA420,430
A. 对
B. 错
【判断题】
BE21中通过监测主泵功率来判断所有主泵停运,进行稳压器喷林管线切换
A. 对
B. 错
【判断题】
DA11信号触发后,将同时断开Q3,Q4并合上Q5
A. 对
B. 错
【判断题】
在LEFU中,如果DA11触发之后只能等待10分钟之后才能切除分级启动的设备
A. 对
B. 错
【判断题】
DA21分级带载时,QKM01AH010-040全部启动
A. 对
B. 错
【判断题】
DA21分级带载时,强制启动两台稳压泵SGC01AP003/004
A. 对
B. 错
【判断题】
AA21(ATWS)动作后,可直接启动KAA/PEB20,而不是通过DC11/12触发启动KAA/PEB
A. 对
B. 错
【判断题】
DC11与DC12触发的信号完全一样
A. 对
B. 错
【判断题】
DC11信号触发后,可由主控室操纵员通过后备盘复位按钮立即复位
A. 对
B. 错
【判断题】
DC11信号10分钟后,堆操准备投运KBA系统之前应先打开KAA10/40AA122/123以便向UKA厂方供KAA水
A. 对
B. 错
【判断题】
DB22动作,停运主控室正常通风系统SAC01并启动事故工况下人居保障通风系统SAC11(21,41)的预选工作系列,向主控室供应新风,保证主控室呈微负压压状态
A. 对
B. 错
【填空题】
1、 BA24___触发信号:主泵密封水有组织泄漏管线压力>___ MPa ,延时180s;主泵独立回路出口温度> ___℃ ,延时360s。
【填空题】
2、 BA25:高压安注启动后,当泵的出口流量小于___kg/s,打开泵的再循环阀门;当泵的出口流量大于___kg/s,关闭泵的再循环阀门。
【填空题】
3、 BA26:在BA12动作的前提下,泵的出口管线流量<___kg/s,40s脉冲开启JNG13-43AA101,102;泵的出口管线流量>___kg/s,40s脉冲关闭JNG13-43AA101,102。
【填空题】
4、 BB11:中压安注箱快速截止阀关闭的条件:中压安注箱液位<___m或者中压安注箱压力<___ MPa,关闭JNG50-80AA101,102。
【填空题】
5、 AA12中BBA-BBD四段母线中有三段电压低于___KV或频率低于___HZ,延时1.4s,保护停堆;BB12的触发信号为BEA-BED四段母线电压低于___KV或频率低于___HZ,延时___s;DA11/DA21的触发信号为相应母线电压低于___ KV或频率低于___ HZ,延时2s。
【填空题】
6、 BB21-沸腾裕量控制。 任一环路热腿温度大于 260 度,一回路压力低于___Mpa时,关闭 JEF03,04AA102,如果是非Cooldown模式,则关闭 JEF05AA201;任一环路热腿温度大于 260 度,一回路压力低于___Mpa时,关闭 JEF03,04AA101,如果是非Cooldown模式,则关闭 JEF05AA101;热腿过冷度小于___度时,关闭 JEF03,04A101,102冷腿的过冷度小于___度时,切除相应环路的主泵
【填空题】
7、 BC11――主蒸汽释放到大气:当主蒸汽母管压力大于___MPa,打开大气释放阀前置截止阀LBU10-40AA101A,B,同时发出5秒脉冲打开大气释放阀LBU10-40AA201,维持主蒸汽母管压力为___MPa;当主蒸汽母管压力小于___MPa ,且没有 CD14 信号{即SGTR打开非事故蒸汽发生器大气释放阀和复位开启大气释放阀}和 Cooldown Mode信号 ,则关闭大气释放阀前置截止阀LBU10-40AA101A,B。
【填空题】
8、 BC21――大气释放阀控制工作量程核功率<___%{H=2%}&投入Cooldown Mode,根据操纵员的选择以60℃/h,30℃/h,15℃/h的速度冷却一回路;BC11动作时维持SG蒸汽集管压力为___±0.05 MPa;CD14信号{SGTR事故后通过非故障SG冷却一回路}维持SG蒸汽集管压力为___±0.1 MPa.
【填空题】
9、 当反应堆功率稳定时,EP的滑动限值比实际功率高___%,PP1的滑动限值比实际功率高___%,PP2的滑动限值比实际功率高___%。
【填空题】
10、 当控制棒380V动力电源小于___ Unom时,延时___s反应堆保护动作。
【填空题】
11、 反应堆周期低于___s时触发AA11动作,低于___s时触发PP1动作,低于___s时触发PP2动作。
【填空题】
12、 AA12中在一回路热段温度大于___℃ 且4台主泵运行时切除3台,或者是在3台主泵运行时切除2台,或者是在2台主泵运行时切除1台,触发保护停堆信号。