【判断题】
根据CD15启动JDH泵后,若初始条件未消除,在稳压器液位大于9.4m时不会强制停运JDH泵
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
大SGTR时,在有CD14 SGTR开信号作用时大气释放阀(非故障)全开(信号保持20s),有CD11“reset OPEN BRU-A”或者CD13“reset OPEN BRU-A”或者手动复位CD13信号时①自动投入维持压力4.9Mpa(信号保持5s),②同时投入1LBA10EE001选择60度/小时
A. 对
B. 错
【判断题】
BD21中当T1K>150℃且△LSG<-0.1m时开启相应SG的LAB10~40AA113;如果△LSG<-0.2m时开启相应SG的LAB10~40AA212
A. 对
B. 错
【判断题】
BE11的动作定值堆芯上部压力大于18.6MPa 或堆芯上部压力大于3.7Mpa并且反应堆冷却剂系统温度低于100℃ ,开启安全阀 JEF10AA420,430
A. 对
B. 错
【判断题】
DB22动作,停运主控室正常通风系统SAC01并启动事故工况下人居保障通风系统SAC11(21,41)的预选工作系列,向主控室供应新风,保证主控室呈微负压压状态
A. 对
B. 错
【填空题】
3、 BA26:在BA12动作的前提下,泵的出口管线流量<___kg/s,40s脉冲开启JNG13-43AA101,102;泵的出口管线流量>___kg/s,40s脉冲关闭JNG13-43AA101,102。
【填空题】
5、 AA12中BBA-BBD四段母线中有三段电压低于___KV或频率低于___HZ,延时1.4s,保护停堆;BB12的触发信号为BEA-BED四段母线电压低于___KV或频率低于___HZ,延时___s;DA11/DA21的触发信号为相应母线电压低于___ KV或频率低于___ HZ,延时2s。
【填空题】
6、 BB21-沸腾裕量控制。 任一环路热腿温度大于 260 度,一回路压力低于___Mpa时,关闭 JEF03,04AA102,如果是非Cooldown模式,则关闭 JEF05AA201;任一环路热腿温度大于 260 度,一回路压力低于___Mpa时,关闭 JEF03,04AA101,如果是非Cooldown模式,则关闭 JEF05AA101;热腿过冷度小于___度时,关闭 JEF03,04A101,102冷腿的过冷度小于___度时,切除相应环路的主泵
【填空题】
7、 BC11――主蒸汽释放到大气:当主蒸汽母管压力大于___MPa,打开大气释放阀前置截止阀LBU10-40AA101A,B,同时发出5秒脉冲打开大气释放阀LBU10-40AA201,维持主蒸汽母管压力为___MPa;当主蒸汽母管压力小于___MPa ,且没有 CD14 信号{即SGTR打开非事故蒸汽发生器大气释放阀和复位开启大气释放阀}和 Cooldown Mode信号 ,则关闭大气释放阀前置截止阀LBU10-40AA101A,B。
【填空题】
8、 BC21――大气释放阀控制工作量程核功率<___%{H=2%}&投入Cooldown Mode,根据操纵员的选择以60℃/h,30℃/h,15℃/h的速度冷却一回路;BC11动作时维持SG蒸汽集管压力为___±0.05 MPa;CD14信号{SGTR事故后通过非故障SG冷却一回路}维持SG蒸汽集管压力为___±0.1 MPa.
【填空题】
13、 AA13中各导致A3的定值为:反应堆压力< ___Mpa且反应堆功率>___%Nnom;非cooldown工况下,反应堆压力 < ___Mpa且任一环路热腿温度 >___℃;稳压器液位小于___m;任一环路热腿饱和温差△Ts< ___℃;安全壳内压力P>___Mpa
【填空题】
14、 AA14中各导致A3的定值为:反应堆压力P>___MPa;任一环路热腿温度>___℃;任一SG的液位比正常值低___m;两台或两台以上SG的液位比正常值低___m;任一SG压力P>___MPa;SG蒸汽管道中压力小于<___MPa且该SG蒸汽管道饱和温度和一回路饱和温度之差>___℃ 且一回路任一环路热腿温度>150℃ 。
推荐试题
【单选题】
施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1___、L2( B)、L3( C)三相相序的绝缘色应是(A )。
A. 黄、绿、红
B. 红、黄、绿
C. 红、绿、黄
D. 黄、红、绿
【单选题】
架空线路的同一横担上,L1___、L2( B)、L3( C)、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为(B)。
A. L1、L2、L3、N、PE
B. L1、N、L2、L3、PE
C. L1,、L2、N、L3、PE
D. PE、N、L1、L2、L3
【单选题】
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流Ⅰ△和额定漏电动作时间T△的选择要求是___。
A. Ⅰ△>30mA,T△=0.1S
B. Ⅰ△=30mA,T△>0.1
C. Ⅰ△>30mA,T△>0.1S
D. Ⅰ△>30mA,T△>0.1S,Ⅰ△·T△≯30mA.S
【单选题】
开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK。漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其连接次序应依次是___。
A. DK—KK—RCD
B. DK—RCD—KK·
C. KK—RCD—DK
D. RCD—KK—DK