【判断题】
开式循环冷却水系统在运行过程中,应密切监督循环水的浓缩倍率是否超标
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
混床再生时,为了获得较好的混脂效果,混脂前,应把混床内的水面降至树脂层表面不见水
A. 对
B. 错
【判断题】
石灰处理效果常以处理水中的残留碱度作为评价标准
A. 对
B. 错
【判断题】
一级除盐系统出水指标为硬度≈0,二氧化硅≤100μmol/L, 电导率≤0.2μs/cm
A. 对
B. 错
【判断题】
化学加药计量泵的行程可调节范围一般应在20%~80%
A. 对
B. 错
【判断题】
凝结水处理用高速混床的运行流速为70~90m/h
A. 对
B. 错
【判断题】
氢型高速混床运行失效控制指标为电导率大于0.3μs/cm
A. 对
B. 错
【判断题】
水泵在运行过程中,出现不上水情况,一般应先检查泵是否缺油
A. 对
B. 错
【判断题】
阴离子交换树脂受到有机物污染后,常用盐酸进行复苏,效果较好
A. 对
B. 错
【判断题】
混床再生好坏的关键是树脂清洗彻底
A. 对
B. 错
【判断题】
锅炉给水测定溶解氧的水样必须现场取样,且必须溢流3min后立即测定
A. 对
B. 错
【判断题】
反渗透出口水PH值一般为8~9
A. 对
B. 错
【判断题】
阳床入口水氯离子含量增大,则其出口水酸度不变
A. 对
B. 错
【判断题】
悬浮物是电厂里经常性废水的污染因子
A. 对
B. 错
【判断题】
沉淀池主要除去水中的悬浮物
A. 对
B. 错
【判断题】
一般生活污水在曝气池7天左右就出现活性污泥絮体
A. 对
B. 错
【判断题】
活性炭过滤器应用于水处理设备中最主要的作用是除去悬浮物
A. 对
B. 错
【判断题】
蒸汽含钠量高,可能导致汽轮机叶片腐蚀
A. 对
B. 错
【判断题】
中和反应的实质是pH改变
A. 对
B. 错
【判断题】
连续排污扩容器的作用是降低压力,便于排放
A. 对
B. 错
【判断题】
冷却水防垢处理通常采用水质稳定处理
A. 对
B. 错
【判断题】
随锅炉压力升高,饱和蒸汽的溶解携带量降低
A. 对
B. 错
【判断题】
用pNa电极法进行钠的测定时,需用二异丙胺来调节溶液的pH值
A. 对
B. 错
【判断题】
水中钠离子测定时,加入碱化剂的作用是调节水样pH>10,防止氢离子干扰
A. 对
B. 错
【判断题】
混凝处理的目的主要是除去水中的胶体和沉淀物
A. 对
B. 错
【判断题】
当强酸阳离子交换树脂由Na型变成H型时,或当强碱阴离子交换树脂由Cl型变成OH型时,其体积会缩小
A. 对
B. 错
【判断题】
强碱阴离子交换树脂可耐受的最高温度是80℃
A. 对
B. 错
【判断题】
树脂铁化合物污染只在阳离子交换器产生
A. 对
B. 错
【判断题】
供氢站应使用肥皂水或气体防爆检测仪检查供氢系统、管道、阀门是否渗漏
A. 对
B. 错
【判断题】
供氢站冻结的管道、阀门及其他设备只能用蒸汽吹洗或热水解冻,禁止用明火烤
A. 对
B. 错
【判断题】
反渗透在正常压力下产品水流量降低10~15%时,应对反渗透膜系统予以清洗
A. 对
B. 错
【判断题】
反渗透设备盐透过率增加10%~15%,应对反渗透膜系统予以清洗
A. 对
B. 错
【判断题】
反渗透脱盐设备各段间的压差增加明显,比初始压差上升10%~15%,应对反渗透膜系统予以清洗
A. 对
B. 错
【判断题】
锅炉连续排污的目的是排出炉水中的沉积物,使炉水水质保持在合格范围内
A. 对
B. 错
【判断题】
水汽异常一级处理:有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性,应在72小时内恢复至相应的标准值
A. 对
B. 错
【判断题】
水汽异常二级处理:肯定有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性,应在48小时内恢复至相应的标准值
A. 对
B. 错
【判断题】
水汽异常三级处理:正在发生快速腐蚀、结垢、积盐,如果8小时内水质不好转,应停炉
A. 对
B. 错
【判断题】
反渗透保安过滤器滤芯使用寿命一般4~6个月 ,当5μm过滤器运行压差达1MPa时, 必须更换滤芯,否则将影响系统正常运行
A. 对
B. 错
【判断题】
水的氯化处理就是向水中投加氯或其化合物,以杀死其中微生物的处理过程
A. 对
B. 错
【判断题】
影响混凝处理的主要因素有水温、水的pH值、加药量、原水中的杂质和接触介质
A. 对
B. 错
【判断题】
石灰沉淀软化主要是消除水中钙、镁的碳酸氢盐,使水中的碱度和硬度都有所降低
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得___和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。
A. 当值调度
B. 领导
C. 工作票签发人
【单选题】
电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下, 10k V以下电缆只允许连续___运行。
A. 1 h 过负荷 35 %
B. 1.5h 过负荷 20 %
C. 2h 过负荷 15 %
【单选题】
___是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。
A. 交接班制度
B. 工作票制度
C. 操作票制度
【单选题】
电流互感器二次侧___。
A. 可以装设熔断器
B. 不允许装设熔断器
C. 必须选择合适的熔断器
D. 必须选择合格的熔断器
【单选题】
触电急救进行胸外按压,按压深度通常成人伤员为___。
A. 4~5cm。
B. 3cm
C. 2cm
【单选题】
长期停用或新领用的电动工具应用500Ⅴ的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到___,应进行维修处理。
A. 2KΩ
B. 2MΩ
C. 4KΩ
D. 4MΩ
【单选题】
变压器绝缘自投入运行后, 在允许条件下运行, 其寿命可达___年。
A. 25~30
B. 20~25
C. 15~20
D. 10~15
【单选题】
电气设备防止感应过电压的办法是___。
A. 装设避雷针
B. 装设避雷线
C. 装设避雷器
D. 装设屏蔽线
【单选题】
变压器的电流速断保护与___保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。
A. 过电流
B. 过负荷
C. 瓦斯
【单选题】
一般规定参考点的电位为___伏。
A. -1
B. 0
C. 1
D. 2
【单选题】
变压器内部主要绝缘材料有变压器油、___、电缆纸、皱纹纸等。
A. 套管
B. 冷却器
C. 绝缘纸板
【单选题】
以下不属于静电危害的是___。
A. 爆炸或火灾
B. 电击
C. 妨碍生产
D. 静电除尘
【单选题】
新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行___后,应进行预防性试验。
A. 半年
B. 三个月
C. 一年
D. 二年
【单选题】
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定,进行高压试验工作时,在同一电气连接部分许可高压试验前,应将其他检修工作___,试验完成前不应许可其他工作。
A. 间断
B. 终结
C. 暂停
D. 转移
【单选题】
由于内部过电压的能量来源于电网本身,所以其幅值和电网的工频电压大致有一定的倍数关系,通常以系统的最高运行___为基础来计算过电压的倍数。
A. 相电压
B. 线电压
C. 负荷
D. 工频电压
【单选题】
真空断路器要求波纹管既能保证动触头能做___,同时又不能破坏灭弧室的真空度。
A. 直线运动
B. 弧线运动
C. 分合运动
【单选题】
灯泡通电的时间越长,则___。
A. 消耗的电能就越少
B. 消耗的电能就越多
C. 产生的电能就越少
【单选题】
额定电压是指变压器___,它应与所连接的输变电线路电压相符合。
A. 相电压
B. 线电压
C. 最大电压
【单选题】
装设接地线必须___,而且接触必须良好。
A. 先接导体(设备)端,后接接地端,
B. 先接接地端,后接导体(设备)端,
C. 先测接地电阻,再接接地端
【单选题】
在110kV及以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式,以___。
A. 降低设备的绝缘水平
B. 保障人身安全
C. 保障人身设备安全
【单选题】
万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示___。
A. 0位
B. ∞位
C. 中间位
【单选题】
作为电气工作者,员工必须熟知本工种的___和施工现场的安全生产制度,不违章作业。
A. 生产安排
B. 安全操作规程
C. 工作时间
【单选题】
弹簧储能操动机构是在合闸时,___释放已储存的能量将断路器合闸。
A. 合闸线圈
B. 合闸电源
C. 合闸弹簧
【单选题】
操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为___。
A. 开关
B. 负荷开关
C. 刀闸
【单选题】
___的特点是:①检修操作方便②当主变压器断路器外侧发生短路故障时,会影响主系统的供电可靠性。
A. 外桥主接线
B. 内桥主接线
C. 单母线主接线
D. 单母线分段主接线
【单选题】
电源进线电压为10KV的用户,一般总降压变压所将10KV电压降低到___V后,然后经低压配电线路供电到各用电场所,供给低压用电设备用电。
A. 500/400
B. 380/220
C. 380/260
【单选题】
当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器___过负载的能力称为事故过负载能力。
A. 短时
B. 长时
C. 随时
【单选题】
避雷针通常采用___制成。
A. 铝制材料
B. 镀锌角钢
C. 镀锌圆钢
【单选题】
变压器的温升限值决定于___。
A. 线圈匝数
B. 线圈长度
C. 线圈厚度
D. 绝缘材料的种类
【单选题】
触电急救,首先要使触电者迅速___。
A. 脱离电源
B. 恢复呼吸
C. 保持清醒
D. 恢复心跳
【单选题】
根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化,每年___季较为易发、集中。
A. 一;二
B. 二;三
C. 三;四
【单选题】
触头间介质击穿电压是指触头间___。
A. 电源电压
B. 电气试验时加在触头间的电压
C. 触头间产生电弧的最小电压
【单选题】
我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用___的运行方式。
A. 中性点不接地
B. 中性点直接接地
C. 中性点经消弧线圈接地
【单选题】
交流高压真空接触器采用机械自保持方式时,自保持过程中___实现自保持。
A. 需要控制电源
B. 不需要控制电源
C. 需要永磁体的磁力
【单选题】
一级负荷应___供电。
A. 两独立电源
B. 两回线路
C. 无特殊要求
【单选题】
在进行短路计算时,若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,那么这种方法称之为___。
A. 短路容量法
B. 欧姆法
C. 标么值法
D. 有名单位制法
【单选题】
发生三相对称短路时,短路电流中包含有___分量。
A. 正序
B. 负序
C. 零序
【单选题】
小母线编号中,I段直流控制母线正极用___表示。
A. +KM2
B. -KM2
C. +KM1
【单选题】
管型避雷器由___三部分组成。
A. 产气管、内部电极和外部间隙
B. 产气管、内部间隙和外部间隙
C. 产气管、内部间隙和外部电极
D. 产气管、内部电极和外部电极
【单选题】
电力电缆中,用来输送电能,是电缆的主要部分的为___。
A. 线芯(导体)
B. 绝缘层
C. 屏蔽层