【单选题】
管线内径增加一倍,输气量增加___倍
A. 6.3
B. 7.3
C. 8.3
D. 9.3
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
以下哪个专业没有一类设备异动___
A. 控制专业
B. 计量专业
C. 土建专业
D. 电气专业
【单选题】
以下哪个项目中涉及设备异动的需办理设备异动申请___
A. 技改项目
B. 科技项目
C. 信息项目
D. 反措项目
【单选题】
因事故抢修需要进行设备异动时,应按审批权限征得批准者的同意,并向调度、运行人员说明后方可实施,但应在抢修工作结束后___日内补办设备异动申请审批手续
A. 3日
B. 5日
C. 7日
D. 10日
【单选题】
以下哪个不属于控制专业的一类设备异动___
A. 下位机 CPU 型号变更;
B. 电动执行机构型号变更;
C. ESD 功能变更
D. 控制系统 24V 电源型号变更
【单选题】
设备保护功能撤除和定值设定,可不办理设备异动申请,按哪个管理办法___执行
A. Q/TY 208417《设备定值设定与撤除管理办法》
B. Q/TY 211001《项目管理办法》
C. Q/TY 208403《设备命名管理办法》
D. Q/TY 207006《废旧物资管理办法》
【单选题】
为了能准确说明流程并对全线各站场工艺设备进行准确操作,对各站场设备的位置编号按照英文字母加6位阿拉伯数字进行命名,由左至右第四位代表:___
A. 工艺流程功能区域
B. 主干线号
C. 站点号
D. 设备区域内序号
【单选题】
根据设备分类编码表,消防箱的编码为 ,光传输系统的编码为 :___
A. XF SW
B. XF ODF
C. XFX ODF
D. XFX SDH
【单选题】
若调压区、计量区间有两根并行汇管,前一根汇管的编号为 编号,后一根汇管的编号为 编号:___
A. 调压区 计量区
B. 调压区 调压区
C. 计量区 调压区
D. 计量区 计量区
【单选题】
下列不属于调度运行中心职责的是:___
A. 在设备编号清册批准后一周内完成现场临时挂牌及标识工作
B. 根据批准的设备名称及编号清册,负责所辖设备名称及编号的现场标示、挂牌和保管工作
C. 负责编制新增站内设备及中控设备命名及编号清册
D. 设计院出具图纸后牵头进行图纸设备命名审查
【单选题】
对于设备附属的阀门、仪表等,其命名不体现在工艺流程图中,考虑其数量不多,其代码按照附属设备 命名:___
A. 所属设备位号
B. 实际功能
C. 区域内设备安装位置
D. 英文缩写
【单选题】
本标准的实施由哪个部门按项目进行组织检查:___
A. 调度运行中心
B. 维抢修中心
C. 技术质量部
D. 管道保护中心
【单选题】
设备台账覆盖率是指台账中设备的总数量与___之比
A. 设备属性总数量
B. 现场设备的总数量
C. 现场在役设备总数量
D. 以上任意一个
【单选题】
设备台账准确率是指台账中准确的设备属性总数量与:___
A. 设备属性总数量
B. 现场设备的总数量
C. 现场在役设备总数量
D. 以上任意一个
【单选题】
设备台账的管理包括:___
A. 设备基础模板的编制及完善
B. 新增设备台账的建立
C. 设备台账的修订和更新
D. 以上都是
【单选题】
以下信息是在设备台账中需体现的:___
A. 生产厂家
B. 规格
C. 设备编码
D. 以上都是
【单选题】
参与设备停、复、退役实施的监督工作:___
A. 技术质量部
B. 安全监察部
C. 调度运行中心
D. 以上都是
【单选题】
设备停役、退役手续办理,应提前___策划并落实在公司年度工作计划中并提前告知上下游用户,以降低对管网上下游用户的影响。
A. 三个月
B. 六个月
C. 半年
D. 一年
【单选题】
设备现场复役操作完成后,试运行___后如无问题产生则算设备正式复役
A. 一周
B. 半个月
C. 一个月
D. 三个月
【单选题】
___应建立重要设备的停役清册,值班人员调度过程中应综合考虑停役设备的影响。
A. 技术质量部
B. 安全监察部
C. 调度运行中心
D. 以上都是
【单选题】
设备定值应每年度进行复核和校准,校准周期不超过?___
A. 6个日历月
B. 一个日历年
C. 两个日历年
D. 三个日历年
【单选题】
对于仪表警戒值,由调度运行中心各场站在定值文件发布后几个日历日内完成设定和标识?___
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
【单选题】
技术质量部至少每年几次对设备定值进行现场抽查并填写监督检查记录单?___
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【单选题】
涉及基建、技改项目投产的新增设备定值的,须在投产前多久内填写设备定值审批单,经会审和批准后在设备投产前单独下发?___
A. 2 周
B. 1个月
C. 10天
D. 1周
【单选题】
技术质量部每年编制次年的设备定值文件,经哪两个部门会审后提交审批?___
A. 调度运行中心、安全监察部
B. 安全监察部、维抢修中心
C. 调度运行中心、维抢修中心
D. 安全监察部、综合办公室
【单选题】
以下哪种现象不属于一类缺陷:___
A. 安全阀失效
B. 干线气液联动阀保护失效
C. 全站失电
D. 组分分析仪停运
【单选题】
以下哪种现象不属于二类缺陷:___
A. 阀室可燃失效
B. 调压支路伴热带故障
C. 无人值守站烟感温感同时故障
D. 备用支路流量计无法投用
【单选题】
以下哪种现象属于四类缺陷:___
A. 机柜间标识不全
B. 调压支路伴热带故障
C. 出站压变故障
D. 以上都是
【单选题】
以下哪种现象属于非运维一体化站场负责的消缺内容:___
A. 压力表/温度表更换
B. 双瓶载气更换操作
C. 执行机构电池更换
D. 以上都是
【单选题】
以下属于缺陷发现的途径有:___
A. 定期维护
B. 上级各类检查
C. 日常巡检
D. 以上都是
【单选题】
___负责编制上报设备(除水工保护和两桩一牌)预防性维护和计划性检修年度计划。
A. 技术质量部
B. 维抢修中心
C. 调度运行中心
D. 以上都是
【单选题】
定期切换试验记录应存档,存档期为___年。
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
【单选题】
技术质量部各专业至少___抽查一次预防性维护、计划性检修及大修工作的进度,对于进度无故滞后的,提出考核申请。
A. 一周
B. 半个月
C. 一个月
D. 三个月
【单选题】
费用管理中各班组于每年___底前统一汇总上报设备检修所需物资和费用。
A. 1月
B. 6月
C. 10月
D. 12月
【判断题】
防汛、抗台和抗震等应急预案项目,不能作为制定和修订反措计划的依据。
A. 对
B. 错
【判断题】
各责任部门只能按照公司颁布的两措计划,不能参加两措计划的制定。
A. 对
B. 错
【判断题】
每个两措项目应进行统一编号,便于监督、管理。
A. 对
B. 错
【判断题】
安措计划由安全监察部负责编制,由安全总监负责审核。
A. 对
B. 错
【判断题】
反措计划由技术质量部负责编制,安全总监负责审核。
A. 对
B. 错
【判断题】
未经公司级安全教育或安全规程考试不合格者,各部门、班组可以先安排其工作、实习的。
A. 对
B. 错
【判断题】
公司级安全教育,由人力资源部负责并组织考试,合格后方可分配到部门。
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
当线路一侧的纵联保护无故障掉闸时,则评价该侧保护误动一次
A. 对
B. 错
【判断题】
单相重合闸时间的整定,主要是以保证第II段保护能可靠动作来考虑的
A. 对
B. 错
【判断题】
阻抗保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围之外或反方向时,方向阻抗保护就不会因系统振荡而误动
A. 对
B. 错
【判断题】
运行中的电流互感器二次短接后,也不得去掉接地点
A. 对
B. 错
【判断题】
为保证人身安全和减小干扰,电压互感器二次侧的接地点应设在开关站就地
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机中性点处发生单相接地时,机端的零序电压为0V
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机励磁回路发生接地故障时,将会使发电机转子磁通产生较大的偏移,从而烧毁发电机转子
A. 对
B. 错
【判断题】
线路上发生单相接地故障时,短路电流中存在着正、负、零序分量,其中只有正序分量才受线路两端电势角差的影响
A. 对
B. 错
【判断题】
在电力系统中,负荷吸取的有功功率与系统频率的变化有关,系统频率升高时,负荷吸取的有功功率随着增高,频率下降时,负荷吸取的有功功率随着下降
A. 对
B. 错
【判断题】
继电保护装置的跳闸出口接点,必须在开关确实跳开后才能返回,否则,该接点会由于断弧而烧毁
A. 对
B. 错
【判断题】
当发电机变压器组保护起动断路器失灵保护时,为提高可靠性,断路器未断开的判别元件宜采用双重化构成“与”回路的方式
A. 对
B. 错
【判断题】
为保证设备及人身安全、减少一次设备故障时CT二次回路的环流,所有电流互感器的中性线必须在开关场就地接地
A. 对
B. 错
【判断题】
断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障
A. 对
B. 错
【判断题】
为防止保护误动作,变压器差动保护在进行相量检查之前不得投入运行
A. 对
B. 错
【判断题】
断路器的防跳回路的作用是:防止断路器在无故障的情况下误跳闸
A. 对
B. 错
【判断题】
当保护装置出现异常,经调度允许将该保护装置退出运行时,必须将该保护装置的跳闸压板和启动失灵压板同时退出
A. 对
B. 错
【判断题】
母差保护与失灵保护共用出口回路时,闭锁元件的灵敏系数应按失灵保护的要求整定
A. 对
B. 错
【判断题】
主接线为内桥或3/2接线的变电站,为简化二次回路,可将高压侧两开关TA二次并联后接入静态型变压器比率差动保护
A. 对
B. 错
【判断题】
零序电流方向保护做不了所有类型故障的后备,却能保证在本线路经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器发生过激磁故障时,并非每次都造成设备的明显损坏,但多次反复过激磁将会降低变压器的使用寿命
A. 对
B. 错
【判断题】
操作箱面板的跳闸信号灯应在保护动作跳闸时点亮、在手动跳闸时不亮
A. 对
B. 错
【判断题】
母线差动及断路器失灵保护,允许用导通方法分别证实到每个断路器接线的正确性
A. 对
B. 错
【判断题】
新投入或经变更的电流、电压回路,应直接利用工作电压检查电压二次回路,利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性。为了测试准确性,一般负荷电流宜超过20%的额定电流
A. 对
B. 错
【判断题】
自耦变压器的另序电流保护应装在变压器中性线的电流互感器上
A. 对
B. 错
【判断题】
当电流互感器饱和时,测量电流比实际电流小,有可能引起差动保护拒动,但不会引起差动保护误动
A. 对
B. 错
【判断题】
在系统发生振荡情况下,同样的整定值,全阻抗继电器受振荡的影响最大,而椭圆继电器所受的影响最小
A. 对
B. 错
【判断题】
距离保护原理上受振荡的影响,因此距离保护必须经振荡闭锁
A. 对
B. 错
【判断题】
带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护
A. 对
B. 错
【判断题】
在220千伏线路发生接地故障时,故障点的另序电压最高,而220千伏变压器中性点的另序电压最低
A. 对
B. 错
【判断题】
高频距离保护不受线路分布电容的影响
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器的复合电压方向过流保护中,三侧的复合电压接点并联是为了提高该保护的灵敏度
A. 对
B. 错
【判断题】
220KV终端变电所主变的中性点,不论其接地与否不会对其电源进线的接地短路电流值有影响
A. 对
B. 错
【判断题】
线路保护四边形特性中的电阻线,其动作与否虽不反映什么“距离”,但就动作原理而论,与距离测量电压Uφ′是相通的,仅仅是将Zy改用为电阻性的Ry而已
A. 对
B. 错
【判断题】
“合闸于故障保护”是基于以下认识而配备的附加简单保护:即合闸时发生的故障都是内部故障,不考虑合闸时刚好发生外部故障
A. 对
B. 错
【判断题】
从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧开关跳开后才满足规定的要求
A. 对
B. 错
【判断题】
在中性点不接地的变压器中,如果忽略电容电流,相电流中一定不会出现零序电流分量
A. 对
B. 错
【判断题】
如果变压器中性点直接接地,且在中性点接地线流有电流,该电流一定是三倍零序电流
A. 对
B. 错
【判断题】
在系统发生接地故障时,相间电压中会出现零序电压分量
A. 对
B. 错
【判断题】
在中性点直接接地的双侧电源线路上,短路点的零序电压总是最高的;短路点的正序电压总是最低的
A. 对
B. 错
【判断题】
在线路三相跳闸后,采用三相重合闸的线路在重合前经常需要在一侧检查无压;另一侧检查同期。在检查无压侧同时投入检查同期功能的目的在于断路器偷跳后可以用重合闸进行补救
A. 对
B. 错