【单选题】
进入受限空间作业一般伴随用火、高处作业、临时用电等相关作业一起产生,在做JSA分析时,应该___。
A. 挑风险度高的加以识别
B. 逐条识别并落实措施
C. 只识别进入受限空间的风险
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
进入受限空间作业需使用电动工具或照明电压大于12V时,应按规定安装___
A. 过载保护器
B. 接地保护器
C. 漏电保护器
【单选题】
进入受限空间作业停工期间,应在入口处设置___,严禁入内,并采取措施防止人员误进。
A. 警告牌
B. 防护网
C. 警戒绳
【单选题】
进入受限空间作业前应认真查看许可证内容,充分了解作业的内容、地点(位号)、时间和要求,熟知作业中的危害因素和___。
A. 安全措施
B. 预防方法
C. 逃生方法
【单选题】
进入受限空间作业监护人要在___保持与作业人员的联系
A. 受限空间内
B. 受限空间外
C. 受限空间出入口处
【单选题】
进入受限空间作业,下列哪种情况作业人应向监护人报警或撤离受限空间___
A. 身体出现异常情况
B. 报警器报警
C. 两种都有
【单选题】
进入受限空间作业,如果在潮湿环境作业时,作业人员应站在___上,同时保证金属容器接地可靠。
A. 高处
B. 内部脚手架
C. 绝缘板
【单选题】
进入受限空间作业,带有搅拌器等转动部件的设备,在停机后切断电源、摘除保险或挂接地线,在开关上挂“有人工作、严禁合闸”警示牌,必要时派___
A. 警戒线
B. 专人监护
C. 警告牌
【单选题】
进入受限空间从事喷漆等有可能挥发易燃易爆气体的作业,作业人员应穿戴防静电服装[服装上应有___],使用防爆工具.
A. 合格生产厂家
B. 防静电标示
C. LA安全标示
【单选题】
发生人员中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴___防护面具进入受限空间。
A. 过滤式
B. 隔离式
C. 长管式
【单选题】
当受限空间状况改变时,作业人员应立即___现场,并在入口处应设置警告牌,严禁入内,并采取措施防止误入。
A. 封锁
B. 撤出
C. 清理
【单选题】
汽车式起重机的支腿处必须坚实,在起吊重物前,应对支腿加强观察,有时会增铺道木,其目的是___。
A. 加大承压面积
B. 减小承压面积
C. 减小对地面的压力
D. 增大对地面的压力
【单选题】
二级起重作业是指被吊构件的质量在___的起重作业。
A. 60吨(含60吨)至100吨
B. 50吨(含50吨)至80吨
C. 40吨(含40吨)至100吨
D. 40吨(含40吨)至80吨
【单选题】
在起重作业中,___斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。
A. 允许
B. 禁止
C. 无所谓
D. 看情况
【单选题】
吊装过程中出现故障应立即___向报告,没有指挥令,严禁擅自离开岗位。
A. 起重指挥
B. 起重作业监护人
C. 起重司机
【单选题】
吊物捆绑、吊挂不牢或不平衡易造成滑动,起重作业前应在钢丝绳、吊索、吊带与有棱角的吊物、锚固点之间___。
A. 增加牵引绳
B. 加衬垫
C. 使用专用卡具
【单选题】
盲板抽堵作业时,作业人员应在___作业,不得正对法兰缝隙
A. 上风向
B. 下风向
C. 侧风向
【单选题】
严禁___进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业
A. 无入厂证人员
B. 未经审批
C. 节假日
D. 恶劣天气
【单选题】
硫化氢发生源多而集中影响范围较大时,须在地面用___警戒线表示区域范围,此装置高处应设置风向标
A. 黄色
B. 橙色
C. 红色
【单选题】
进入受限空间作业一般伴随用火、高处作业、临时用电等相关作业一起产生,在做JSA分析时,应该___。
A. 挑风险度高的加以识别
B. 逐条识别并落实措施
C. 只识别进入受限空间的风险
【单选题】
高处作业是指:在坠落高度基准面___米以上(含),有坠落可能的位置进行的作业,包括上下攀援等空中移动过程
A. 2
B. 5
C. 10
D. 15
【单选题】
高处作业人员不得站在不牢固的结构物上进行作业,不得在高处做___的事项,不得在高处休息
A. 与工作有关
B. 与其他工作有关
C. 与工作无关
【单选题】
高处作业人员必须系挂___安全带,作业、移动、上下过程中必须保证至少一个钩有效
A. 双绳双大钩五点式
B. 双绳单大钩全身式
C. 双绳双大钩三点式
【单选题】
高处作业共分为四级,高度在___米为Ⅱ级高处作业,Ⅱ级(含Ⅱ级)以上高处作业必须办理《高处作业许可证》
A. 2米≤h≤5米
B. 5米<h≤15米
C. 15米<h≤30米
D. 30米以上
【单选题】
高处作业,安全带___,系挂点下方要有足够的净空(防止人都被撞上了绳子还没伸直)
A. 高挂低用
B. 低挂高用
C. 水平挂用
【单选题】
动土开挖时,应防止邻近建(构)筑物.道路.管道等下沉和变形,必要时___措施,加强观测,防止位移和沉降;要由上至下逐层挖掘,严禁采用挖空底脚和挖洞的方法进行挖掘
A. 进行遮盖
B. 进行防雨
C. 采取保护
【单选题】
动土深度0.5米以内的作业地下电力设施不清时,___负责安排监护人全程监护。
A. 电仪作业部
B. 运行部
C. 作业部
【单选题】
动土作业现场堆土高度不得大于___米
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
【单选题】
在动土开挖过程中,出现滑坡.塌方或其他险情时,要首先做到___。
A. 继续施工
B. 不影响施工
C. 边观察边施工
D. 立即停止施工,撤离现场
【单选题】
动土作业时出现滑坡、塌方或其他险情时,要做到:立即___
A. 继续作业
B. 停止作业
C. 汇报上级
【单选题】
动土作业时,___编制《动土作业点示意图》。
A. 运行(作业)部
B. 施工单位
C. 安全环保处
D. 设备工程处
【单选题】
动土作业前,___根据许可证要求,与作业人共同落实现场作业安全措施。
A. 技术人员
B. 审批人
C. 动火人
D. 监护人
【单选题】
动土施工结束后应及时回填土石,恢复___。
A. 地面设施
B. 供水
C. 供电
D. 供气
【单选题】
动土过程中,出现异常情况,应立即向___报告。
A. 作业负责人
B. 操作工
C. 公司领导
D. 其他人员
【单选题】
用火作业许可证审批人和监护人应持证上岗,由___负责组织业务培训,颁发资格证书。
A. 安全环保处
B. 设备工程处
C. 生产技术处
【单选题】
用火期间,距用火点___米内严禁排放各类可燃气体
A. 10
B. 15
C. 30
【单选题】
用火作业中断超过___后继续用火,监护人、用火人和现场负责人应重新确认分析
A. 30分钟
B. 1小时
C. 2小时
【单选题】
设备外部用火,应在不小于用火点___米范围内对大气环境进行检测分析。
A. 10
B. 15
C. 30
【单选题】
用火作业中,如果作业条件发生 ___,必须立即停止作业,用火作业票同时作废。
A. 特殊情况
B. 异常变化
C. 作废
D. 延期使用
【单选题】
用火作业现场乙炔瓶严禁___使用
A. 斜放
B. 卧放
C. 竖放
【单选题】
用火现场配备灭火器至少___台。
A. 1
B. 2
C. 3
推荐试题
【单选题】
顶轴油泵入口油压低于___MPa,顶轴油泵拒启动。
A. 0.049
B. 0.034
C. 0.02
【单选题】
润滑油压低至___MPa,运行中的盘车将跳闸。
A. 0.04
B. 0.034
C. 0.02
【单选题】
定子冷却水泵前后压差<___MPa时,定子冷却水泵将自动启动(联锁开关投入)
A. 0.14
B. 0.18
C. 0.24
【单选题】
定子冷却水箱水位开关量 <___mm自动开启定子水箱补水电磁阀。
A. 500
B. 400
C. 450
【单选题】
定子冷却水箱水位开关量 >___mm自动关闭定子水箱补水电磁阀
A. 600
B. 500
C. 550
【单选题】
发电机定子冷却水进水流量低于___T/H,将报警。
A. 20
B. 52
C. 70
【单选题】
发电机定子冷却水进水流量低于___T/H,断水保护将动作。
A. 66
B. 10
C. 70
【单选题】
发电机定子线圈进水温度高>___℃,发电机定子冷却水温度超限报警。
A. 55
B. 65
C. 50
【单选题】
发电机定子线圈出水温度高>___℃,发电机定子冷却水温度超限报警。
A. 80
B. 75
C. 100
【单选题】
发电机定子冷却水交换器出水导电率高___μs/cm将发出报警信号。
A. 1.5
B. 0.3
C. 0.8
【单选题】
高压主汽门前主蒸汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
高压主汽门前主蒸汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
再热主汽阀进汽管疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
再热主汽阀进汽管疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
再热冷段母管疏水井疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
主汽导汽管疏水阀在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
主汽导汽管疏水阀在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
一段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
一段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
二段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
二段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
三段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
三段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
四段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
四段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
五段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
五段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
六段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
六段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
七段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
七段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
高压旁路阀后汽温大于___℃时高压旁路调节门联锁快关。
A. 390
B. 350
C. 310
【单选题】
高旁调节阀开度<___%:快关高旁减温水隔离门和调节门。
A. 2
B. 1
C. 5
【单选题】
低旁后汽温大于___℃低压旁路调节阀将联锁快关。
A. 120
B. 150
C. 100
【单选题】
凝结水泵B工频运行,且凝结水泵出口母管压力<___Mpa,A凝结水泵自启动。
A. 1.5
B. 2.5
C. 2.1
【单选题】
凝结水泵运行延时___S且出口门关闭凝结水泵将跳闸。
A. 15
B. 20
C. 10
【单选题】
机组冷态启动过程中做超速试验,机组应在___%负荷条件下运行4小时后在做。
A. 5
B. 10
C. 20
【单选题】
机组机械超速和电超速试验应分别试验二次,二次的动作转速差值不应>___rpm。
A. 24
B. 18
C. 10
【单选题】
机组机械超速试验,若转速达___rpm 时,机械超速保护不动作,应手动脱扣停机。
A. 3300
B. 3330
C. 3360
【单选题】
机组滑参数停机过程中,应控制主/再热汽温变化速率<___℃/min。
A. 1
B. 2
C. 1.5