【简答题】
根据DCS上什么指示,可以知道R202反应不太好
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
根据TIC20502的温度指示。若TIC20502温度上升,说明R202反应不太好。
解析
暂无解析
相关试题
【简答题】
HV20403、HV20508、HV20400阀门打开时,物料排向何方
【简答题】
环管反应器在引进丙烯前要充压,充压的丙烯气体来自什么地方
【简答题】
E305有什么作用
【简答题】
已知一环管进料FIC20003=37.5t/h,氢气进料FIC20001=0.65kg/h,求进料氢浓度AIC20001
【简答题】
当环管密度计测不准时,该如何控制环管反应
【简答题】
K502A/B入口温度高的处理
【简答题】
C701底出口丙烯中CO含量高原因
【简答题】
为什么FV20001、FV20002氢气控制阀分别有三个?如何选择
【简答题】
一旦PA301事故,通过何处排放较好?为什么
【简答题】
FIC10101、FIC10201到聚合的量是如何控制的
【简答题】
D109中油有何作用
【简答题】
引起催化剂中毒的杂质主要有什么
【简答题】
油、脂为什么要在D105A/B中用氮气鼓泡?鼓泡时间为多长
【简答题】
D106中分散均匀的催化剂为什么要通夹套冷冻水将D106冷却到10℃
【简答题】
D105的液位一般控制在多少?低于多少液位时要重新加脂
【简答题】
环管反应器的操作压力、反应温度及停留时间为多少
【简答题】
为什么催化剂要经过预聚合
【简答题】
写出D501的作用
【简答题】
FI50302低报,原因及处理方法
【简答题】
生产均聚物时为什么用稀释过的DONOR
【简答题】
DONOR是怎样从桶里送别D110A/B/C中?其浓度是多少
【简答题】
生产的PP催化剂系统有那些组分
【简答题】
催化剂配制的目标浓度?油脂比值?配制温度?冷却后的温度?并在使用中为什么要保持该温度
【简答题】
丙烯在70℃的饱和蒸汽压是多少
【简答题】
D201的作用
【简答题】
经过预聚合后每克催化剂所生成的聚丙烯量为多少
【简答题】
怎样控制反应器浆液密度
【简答题】
轴流泵冲洗丙烯流量为多少
【简答题】
当环管反应器的密度计DIC20401、DIC20501指示不准时,应当如何处理
【简答题】
P203、P204出故障如何处理
【简答题】
R200反应温度升高,超过23℃,而小于25℃,怎么办?若超过25℃又怎么办
【简答题】
如何判断S203堵塞
【简答题】
环管温度波动大,如何尽快稳定
【简答题】
R201,R202的密度怎样控制
【简答题】
K501出料气体温度高的原因
【简答题】
P200、P201、P202有哪些工艺控制参数?哪些是串级
【简答题】
R200的压力偏高是什么原因造成的,应如何处理
【简答题】
D202顶部出来的气相丙烯有何作用
【简答题】
D202的液位一般控制在多少,过高或过低会造成什么影响
【简答题】
R202系统压力超高是什么原因造成的,应如何处理
推荐试题
【判断题】
 高处作业使用的脚手架不需验收即可使用。
A. 对
B. 错
【判断题】
 工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。当有错、漏字需要修改时,应重新填写工作票。
A. 对
B. 错
【判断题】
 一张工作票中,工作许可人与工作负责人不得互相兼任。若工作票签发人兼任工作许可人或工作负责人,应具备相应的资质,并履行相应的安全责任。
A. 对
B. 错
【判断题】
 分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与工作许可人办理。
A. 对
B. 错
【判断题】
 分工作票由总工作票的工作负责人签发。
A. 对
B. 错
【判断题】
 供电单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的施工单位签发。
A. 对
B. 错
【判断题】
 在5级及以上的大风或雷电等恶劣天气下,应停止露天高处作业。特殊情况下,确需在恶劣天气进行抢修时,应制定相应的安全措施,经工区批准后方可进行。
A. 对
B. 错
【判断题】
 发现有人溺水应设法迅速将其从水中救出,呼吸心跳停止者用心肺复苏法坚持抢救。曾受水中抢救训练者在水中即可抢救。
A. 对
B. 错
【判断题】
 触电救护,救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意自身和被救者不要触及附近带电体,防止再次触电。
A. 对
B. 错
【判断题】
 眼球固定、瞳孔散大,无反应时,立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。
A. 对
B. 错
【判断题】
 当发现有人低压触电时,可通过抓住触电者脚上的绝缘鞋的方法,使触电者脱离电源。
A. 对
B. 错
【填空题】
1.进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿 ___ 。
【填空题】
2.工作期间,工作票应始终保留在 ___ 手中。
【填空题】
3.需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时,应 ___ 工作票份数【按许可单位确定数量】。
【填空题】
4.高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置 ___ 标示牌。
【填空题】
5. 风力大于5级,或 湿度大于 ___ 时,不宜带电作业。
【填空题】
6.在超过 ___ m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。
【填空题】
7.现场工作开始前,应检查确认已做的安全措施符合要求、运行设备和检修设备之间的 ___ 正确完成。工作时,应仔细核对检修设备名称,严防走错位置。
【填空题】
8.一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到 ___ 的同意。
【填空题】
9.电缆故障声测定点时,禁止 ___ 触摸电缆外皮或冒烟小洞。
【填空题】
10.变更接线或试验结束,应 ___ 试验电源,并将升压设备的高压部分放电、短路接地。
【填空题】
11.工作票由工作负责人填写。也可由 ___ 填写。
【填空题】
12.工作票签发人或工作负责人对有 ___ 、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定被监护的人员。
【填空题】
13.装设接地线时, ___ 不准碰触接地线和未接地的导线。
【填空题】
14.个人保安线装设时,应先接接地端,后接导线端,且接触良好, ___ 。拆个人保安线的顺序与此相反。
【填空题】
15. ___ 和拉合断路器【开关】的单一操作可不使用操作票。
【填空题】
1. 作业人员应了解机具【施工机具、电动工具】及安全工器具 ___ ,熟悉其使用方法。
【填空题】
2. 检修动力电源箱的支路开关、临时电源都应加装 ___ 。
【填空题】
3. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或遮栏【围栏】并有固定其位置的措施。同时,应 ___ ,夜间还应设红灯示警。
【填空题】
4. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过 ___ 时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。
【填空题】
5. 运用中的电器设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或 ___ 即带有电压的电气设备。
【填空题】
6. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备 ___ ,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。
【填空题】
7. 作业人员的基本条件规定,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会 ___ 。
【填空题】
8. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉《安规》、经考试合格,并经 ___ 认可,方可参加工作。
【填空题】
9. 现场勘察应查看现场施工【检修】作业需要停电的范围,保留的 ___ 和作业现场的条件、环境及其他危险点等。
【填空题】
10. 工作票由工作负责人填写。也可由 ___ 填写。
【填空题】
11. 倒闸操作应有两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行 ___ 。
【填空题】
12. 高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳栓在牢固的构建上,工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施,不准 ___ ,以防止从高空坠落发生事故。
【填空题】
13. 在进行高处作业时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止 ___ 。
【填空题】
14. 带电作业应在 ___ 下进行,如遇雷电【听见雷声、看见闪电】、雪、雹、雨、雾等,禁止进行带电作业。