【判断题】
还款类型为归还欠款且需要调整欠款顺序时无需会计主管授权。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
如果贷款是由总行放款中心审批的,无需对放款通知书、借款借据、贷款人受托支付通知书(或计划清单、实际支付清单)的合规性审查。
【判断题】
贷款抵质押物品按信贷部门提供的金额(认定价值)入账,纳入“704抵(质)押品”表外科目核算,记账员和保管员可以同时兼任,并按规定入库保管。
【判断题】
贷款发放交易成功后需到6205进行贷款短信签约,系统不会联动交易。
【判断题】
若贷款是由总行放款中心审批的,只需对放款通知书、借款借据、提款申请书、贷款合同的合规性审查。
【判断题】
贷款到期或逾期,在客户未主动出具还款支付结算凭证的情况下,会计部门填制特种转账凭证进行还贷。
【判断题】
垫款发放后按月结息,结息日为次月的对应发放日。
【判断题】
银承垫款发放时,需要信贷部门提供《绍兴银行垫款发放通知书》,然后在核心系统里发放垫款。
【判断题】
垫款发放后按月结息,结息日为下月的20日。
【判断题】
垫款贷款在银行中被列为不良资产,属于逾期贷款一类,按年利率18%计收罚息。
【判断题】
垫款贷款属于逾期贷款,还款顺序产品层默认为先还本金,再还利息。
【判断题】
垫款发放后按季结息,结息日为次月的对应发放日。
【判断题】
其中归还银承垫款时,借据号为数据平台垫款清单中的贷款账号。
【判断题】
信贷部门提供的《绍兴银行垫款放款通知书》上必须加盖客户公章。
【判断题】
根据入账账号判断,如果状态为正常、今日开户的,属性为正常、止付—存款证明、止付—部分止付、中间业务等属性可以进行放款,账户属性为全部止付、质押止付、冻结、资金池则不允许放款。
【判断题】
银行垫款贷款是指银行在客户无力支付到期款项的情况下,被迫以自有资金代为支付的行为。
【判断题】
垫款贷款属于逾期贷款,还款顺序产品层默认为先还利息,再还本金。
【判断题】
垫款归还时还款类型为归还欠款时,还款总金额应大于欠款合计。
【判断题】
垫款贷款在银行中被列为不良资产,属于逾期贷款一类,按年利率15%计收罚息。
【判断题】
垫款归还时现转标识可选择现金/转账,还款账号可输入账号、科目号或内部账号,还款账号户名自动回显,不可修改。
【判断题】
还款类型选择归还欠款,默认还款顺序为本金欠款、减值利息、减值罚息欠款、减值复利欠款、减值费用欠款,不可根据需要调整还款顺序。
【判断题】
垫款贷款业务必须凭《绍兴银行垫款放款通知书》操作,审批权限必须按有关规定执行,严禁未经审批操作垫款贷款业务。
【判断题】
公积金贷款归还后,需手工将公积金贷款本息挂账户中的本金、利息转入公积金管理中心的结算账户。
【判断题】
公积金贷款是政策性的住房公积金所发放的委托贷款。
【判断题】
公积金贷款还款模式必须选自动且本金也是入暂挂账户的。
【判断题】
委托贷款是指由委托人提供合法来源的资金转入委托银行委托存款账户,委托银行根扰委 托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款业务。
【判断题】
如果住房类的贷款产品需要将贷款金额转给第三方,贷款发放时入账账号直接输第三方结算账号即可。
【判断题】
公积金贷款是政策性的住房公积金所发放的自营贷款。
【判断题】
委托贷款与公积金贷款与普通贷款一样需经信贷审批后进行发放的。
【判断题】
对于委托贷款、公积金贷款,任何还款方式在有欠款的情况下,都允许做提前还本。
【判断题】
入帐账户属性为全部止付、冻结、资金池则不允许委托贷款放款。
【判断题】
委托贷款(包括公积金贷款)发放时,可以从委托人结算账户中直接发放。
【判断题】
本行开办委托贷款业务,只收取手续费,并协助管理、协助收回委托的贷款,不承担贷款风险。
【判断题】
委托贷款(不包括公积金贷款)在发放前,需先从委托人结算帐户将金额转入委托存款帐户。委托贷款发放后从委托存款账户将贷款金额转入委托存款账户下的镜像账户。
【判断题】
委托贷款还款金额除归还欠款时可自由输入,可以超过“欠款合计”金额。
【判断题】
委托贷款归还欠款时,可选择“是否调整欠款顺序”,可将产品层的欠款顺序调整一次,还款总金额可输入,金额不能超过欠款合计金额。
【判断题】
委托贷款如借款人不按期支付手续费的,根据合同约定从委托方账户中直接扣收手续费。
【判断题】
委托贷款借款借据上的印鉴需与我行开立的贷款人入账账户的预留印鉴相符。
【判断题】
委托贷款采取担保方式的,委托人和担保人应就担保形式和担保人(物)达成一致,并签订委托贷款担保合同。
推荐试题
【判断题】
在紧急情况下,可以将拒绝跳闸或严重缺油、漏油的断路器暂时投入运行
【判断题】
高压断路器停止运行,允许手动机构或就地手动操作按钮分闸
【判断题】
真空断路器出现真空破坏的丝丝声,应立即停电处理
【判断题】
隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路
【判断题】
蓄电池的自放电是一种现象,而不会引起损耗
【判断题】
蓄电池室内禁止点火、吸烟,但允许安装普通用的开关,插销等
【判断题】
变压器冒烟着火应汇报值长,通知检修处理
【判断题】
变压器正常过负荷的必要条件是,不损害变压器的正常使用期限
【判断题】
套管爆炸或破裂,大量漏油,油面突然下降应立即停止变压器运行
【判断题】
套管有裂纹且有放电痕迹应汇报值长,通知检修处理
【判断题】
运行中的变压器如果冷却装置全部失去时,应紧急停运
【判断题】
在大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改投信号位置
【判断题】
在事故过负荷运行时,应投入变压器的包括备用冷却器在内的所有冷却器运行,并尽量减少负载,过负荷运行一般不超过0.5h
【判断题】
变压器突然短路的最大短路电流通常为额定电流的25~30倍
【判断题】
三相异步电动机定子绕组断一相时仍可启动起来
【判断题】
三相异步电动机运行中定子回路断一相,仍可继续转动
【判断题】
异步电动机电源电压过低时,定子绕组所产生的旋转磁场减弱,启动转矩小,因此,电动机启动困难
【判断题】
异步电动机启动力矩小,其原因是启动时功率因数低,电流的有功部分小
【判断题】
对于电动机负载,熔断器的熔断电流应保证启动状态(电流可达5~7倍额定电流)下不致熔断
【判断题】
电动机缺相运行时,电流表指示一定上升,电动机本体温度升高,同时振动增大,声音异常
【判断题】
电动机转子与定子摩擦冒火应紧急停止运行
【判断题】
转动设备电动机及电缆冒烟冒火,有短路象征,应紧急停止运行
【判断题】
电气设备短路时,电流的热效应有可能使设备烧毁及损坏绝缘
【判断题】
电气设备短路时,巨大的电动力有可能使电气设备变形损坏
【判断题】
电气设备在保留主保护条件下运行,可以停用后备保护
【判断题】
线圈额定电压高的交流接触器,当误接低电压时,线圈会烧坏
【判断题】
无论是高压还是低压熔断器,熔断器内熔丝阻值越小越好
【判断题】
接触器按其吸持线圈使用的电源种类可分为直流接触器和交流接触器
【判断题】
厂用电系统中的第二类负荷由两个独立的电源供电,当一个电源失电时,另一个电源迅速手动进行切换,使其恢复供电
【判断题】
厂用电系统中的第一类负荷为常用负荷,一般由单电源供电
【判断题】
额定电压380V的电动机用500V兆欧表测量,绝缘电阻值≥0.5兆欧即合格
【判断题】
用兆欧表摇测电气设备绝缘时,如摇表转速比要求转速低得过多时,其测量值比实际值将可能偏低
【判断题】
UPS不停电电源是由整流器、逆变器、静态开关、控制、保护回路组成
【判断题】
正常运行中直流母线联络刀闸在“断开”位
【判断题】
直流系统每组直流母线均配有各自独立的一套电压绝缘监察装置;每只充电器配备各自的保护及监视装置