【单选题】
安全策略是有关管理、保护和发布___的法律、规定和实施细则。
A. 敏感信息
B. ,安全信息
C. ,重要信息
D. 关键信息
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
访问监控器是监控主体和客体之间___的部件。
A. 传输关系
B. 授权访问关系
C. 授权关系
D. 访问关系
【单选题】
《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》___起实施。
A. 2001 年 3 月 1 日
B. 2001 年 4 月 1 日
C. 2000 年 3 月 1 日
D. 2001 年 6 月 1 日
【单选题】
机房内电源馈线不得与计算机信号传输线靠近或并排敷设。空间不允许时,两者间距应不少于___米。
A. 0.1
B. 0.6
C. 1.2
D. 0.3
【单选题】
《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》___。
A. GA 163-1997
B. GA 267-2000
C. GA 243-2000
D. GB 17859-1999
【单选题】
414;防雷保安器:防止___破坏计算机信息系统的保安装置,可分为两大类:电源线防雷保安器(简称电源防雷保安器)和信号传输线防雷保安器(简称通道防雷保安器)。
A. 直击雷
B. 感应雷
C. 雷暴
D. 雷电电磁脉冲
【单选题】
凡设在年平均雷电日大于___的地区的计算机信息系统,原则上均应装设计算机信息系统防雷保安器,以防止雷电电磁脉冲过电压和过电流侵入计算机信息系统设备。
A. 40
B. 45
C. 5
D. 15
【单选题】
《中华人民共和国计算机信息系统安全专用产品分类原则》是___发布的。
A. 1997 年 4 月 21 日
B. ,1997 年 12 月 8 日
C. 1996 年 4 月 21 日
D. 1996 年 12 月 8 日
【单选题】
《中华人民共和国计算机信息系统安全专用产品分类原则》于___实施的。
A. 1997 年 4 月 21 日
B. 1997 年 8 月 1 日
C. 1997 年 10 月 1 日
D. 1997 年 7 月 1 日
【单选题】
《中华人民共和国计算机信息系统安全专用产品分类原则》适用于保护汁算机信息系统安全专用产品,涉及___三个方面。
A. 管理安全、实体安全、运行安全
B. 实体安全、运行安全、信息安全
C. 运行安全、信息安全、管理安全
D. 信息安全、管理安全、实体安全
【单选题】
实体安全包括环境安全、设备安全和___三个方面。
A. 媒体安全
B. 应急
C. 气候
D. 地质
【单选题】
计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的,按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的___。
A. 网络系统
B. 人机系统
C. 计算机设备
D. 多媒体数字系统
【单选题】
计算机信息系统安全专用产品是指用于保护计算机信息系统安全的专用___产品。
A. 应急
B. 硬件和软件
C. 备份
D. 设备
【单选题】
计算机信息系统安全专用产品是指用于保护___安全的专用硬件和软件产品。
A. 计算机网络
B. 计算机信息系统
C. 计算机媒体
D. 计算机操作系统
【单选题】
___是保护计算机设备、设施(含网络)以及其他媒体免遭地震、水灾、火灾、有害气体和其他环境事故(如电磁污染等)破坏的措施、过程。
A. 运行安全
B. 媒体安全
C. 网络安全
D. 实体安全
【单选题】
《信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法》___。
A. GJB 2256-94
B. GB 2887-89
C. GB 9254-88
D. GA 243-2000
【单选题】
《计算站场地安全要求》是中华人民共和国___批准实施的。
A. 公安部
B. 邮电部
C. 电子工业部
D. 安全部
【单选题】
B 类安全的计算机机房是对计算机机房有___的要求,有较完善的计算机机房安全措施。
A. 严格
B. 较严格
C. 完善
D. 较完善
【单选题】
计算机机房的安全分为___个基本类型。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
【单选题】
计算机机房的安全分为___。
A. A 类、B 类
B. A 类、B 类、C 类
C. A 类、B 类、C 类、D 类
D. 以上都不是
【单选题】
442,对计算机机房安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施,属于机房安全等级___类。
A. A
B. B
C. C
D. D
【单选题】
对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施,属于机房安全___类。
A. A
B. B
C. C
D. D
【单选题】
下列属于 C 类计算机机房安全要求范围之内的是___。
A. 火灾报警及消防设施
B. 电磁波的防护
C. 防鼠害
D. 防雷击
【单选题】
C 类安全机房和一般的已记录媒体存放间,其建筑物的耐火等级应符合 TJ16《建筑设计防火规范》中规定的___耐火等级。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
C 类安全机房和一般的已记录媒体存放间,其建筑物的耐火等级应符合___中规定的二级耐火等级。
A. TJ16《建筑设计防火规范》
B. ,GBJ45《高层民用建筑设计防火规定》
C. 《计算机机房用活动地板技术条件》
D. 以上都不是
【单选题】
与 C 类安全机房相关的其余基本工作房间及辅助房间,其建筑物的耐火等级不应低于 TJ16 中规定的___耐火等级。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
B 类安全机房和重要的已记录媒体存放间,其建筑物的耐火等级必须符合 GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定的___耐火等级。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
A 类安全机房和非常重要的已记录媒体存放间,其建筑物的耐火等级必须符合___中规定的一级耐火等级。
A. TJ 16
B. GBJ 45
C. GB 6650
D. 以上都不是
【单选题】
A 类安全机房和非常重要的已记录媒体存放间,其建筑物的耐火等级必须符合 GBJ45 中规定的___耐火等级。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
与 A、B 类安全机房相关的其余基本工作房间及辅助房间,其建筑物的耐火等级不应低于 TJ16《建筑设计防火规范》中规定的___耐火等级。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
计算机机房活动地板的具体要求应符合___。
A. TJ 16《建筑设计防火规范》
B. GBJ 45《高层民用建筑设计防火规范》
C. GB 6650《计算机机房用活动地板技术条件》
D. 以上都不是
【单选题】
计算站应设___的供电线路。
A. 不专用
B. 专用可靠
C. 专用
D. 可靠
【单选题】
计算机系统的供电电源技术指标应按___中的第九章的规定执行。
A. GB 2887《计算站场地技术要求》
B. GB 232《电器装置安装工程规范》
C. TJ 16《建筑设计防火规范》
D. 没有要求
【单选题】
计算机系统独立配电时,宜采用___变压器。
A. 干式
B. 油浸式
C. 没有要求
D. 以上都不是
【单选题】
从电源室到计算机电源系统的分电盘使用的电缆,除应符合 GBJ 232 中配线工程中的规定外,载流量应减少___。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
【单选题】
计算机系统用的分电盘应设置在___,并应采取防触电措施。
A. 计算机机房内
B. 计算机机房外
C. 远离计算机机房
D. 任意位置
【单选题】
计算机系统的各种设备走线不得与空调设备、电源设备的无电磁屏蔽的走线___.
A. 平行
B. 交叉
C. 垂直
D. 任意
【单选题】
计算机系统的各设备的走线交叉时,应尽量以接近于___的角度交叉,并采取防延燃措施。
A. 平行
B. 交又
C. 垂直
D. 任意
【单选题】
计算机系统应选用___电缆。
A. 铜芯
B. 铝芯
C. 铁芯
D. 没有要求
【单选题】
计算机系统应选用铜芯电缆,严禁铜、铝混用,不可避免时,应采用___连接
A. 铜过渡头
B. 铝过渡头
C. 铜铝过渡头
D. 随便连接
【单选题】
计算机电源系统的所有接点均应镀___处理,冷压连接。
A. 铜
B. 铝
C. 铜或铝
D. 铅锡
推荐试题
【单选题】
在正常情况下同一条6kV母线上的电动机,不允许同时启动___及以上电动机。
A. 2台;
B. 3台;
C. 4台;
D. 5台。
【单选题】
停电时间超过___的电缆,投入运行前必须测绝缘。
A. 24;
B. 48;
C. 72;
D. 一个星期。
【单选题】
220V直流母线每段接一组密封铅酸蓄电池,每组蓄电池由___只电瓶组成。
A. 51;
B. 53;
C. 102;
D. 104。
【单选题】
110V直流母线每段接一组密封铅酸蓄电池,每组蓄电池由___只电瓶组成。
A. 51;
B. 53;
C. 102;
D. 104。
【单选题】
柴油发电机组正常工作方式下,功能选择开关处于___位置。
A. 手动;
B. 自动;
C. 试验;
D. 零位。
【单选题】
停运分支互感器前应退出相对应的高厂变或启备变的___保护。
A. 差动;
B. 重瓦斯;
C. 复压过流;
D. 低电压。
【单选题】
启备变有___个分接头。
A. 15;
B. 16;
C. 17;
D. 18。
【单选题】
发电机冷却方式为:___。
A. 氢冷;
B. 水冷;
C. 双水内冷;
D. 水氢氢。
【单选题】
NCS五防模拟系统一次只能模拟___操作任务。
A. 1个;
B. 2个;
C. 3个;
D. 4个。
【单选题】
距离保护是以距离___元件作为基础构成的保护装置。
A. 测量;
B. 启动;
C. 振荡闭锁;
D. 逻辑。
【单选题】
强励限制保护动作,检查励磁电流恢复到___倍额定值。
A. 1;
B. 1.1;
C. 1.3;
D. 2。
【单选题】
停运母线互感器以前应退出母线所带负荷的___保护。
A. 差动;
B. 重瓦斯;
C. 复压过流;
D. 低电压。
【单选题】
纵差保护区为___。
A. 被保护设备内部;
B. 差动保护用几组TA之间;
C. TA之外;
D. TA与被保护设备之间。
【单选题】
停运保安段互感器之前应将保安段___开关退出运行。
A. 二次;
B. 电源;
C. 联锁;
D. 控制。
【单选题】
热继电器是利用双金属受热的___来保护电气设备的。
A. 膨胀性;
B. 弯曲特性;
C. 电阻增大特性;
D. 电阻减小特性。
【单选题】
电缆的绝缘电阻不平衡系数不应大于___。
A. 0.5;
B. 1.3;
C. 1.6;
D. 2.5。
【单选题】
发电机定子绝缘测试时,吸收比不得小于___。
A. 0.5;
B. 1.3;
C. 1.6;
D. 2.5。
【单选题】
变压器绝缘测试时,吸收比不得小于___。
A. 0.5;
B. 1.3;
C. 1.6;
D. 2.5。
【单选题】
6kV干式变压器绝缘阻值不低于___。
A. 6MΩ;
B. 200MΩ;
C. 300MΩ;
D. 400 MΩ。
【单选题】
转子一点接地保护正常投入___。
A. 信号;
B. 跳闸;
C. 解列;
D. 全停。
【单选题】
程序逆功率保护延时___s动作于解列灭磁。
A. 1;
B. 6;
C. 60;
D. 120。
【单选题】
为防止水内冷机发电机因断水引起定子绕组超温损坏所装设的保护叫___保护。
A. 超温;
B. 断水;
C. 定子水;
D. 水位。
【单选题】
发电机的___是发电机定子绕组及其引出线相间短路时的主保护。
A. 横差;
B. 纵差;
C. 匝间;
D. 接地保护。
【单选题】
发电机的___是发电机定子绕组匝间层间短路时的主保护。
A. 横差;
B. 纵差;
C. 零序;
D. 接地保护。
【单选题】
当系统中性点为___方式时,接地故障电流最大。
A. 直接接地;
B. 经消弧电抗接地;
C. 不接地;
D. 经电阻接地。
【单选题】
在发电厂使用的综合重合闸装置中,不启动重合闸的保护有___。
A. 差动保护;
B. 距离保护;
C. 母线保护;
D. 接地保护。
【单选题】
利用发电机三次谐波电压构成的定子接地保护的动作条件是___。
A. 发电机机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压;
B. 发电机机端三次谐波电压小于中性点三次谐波电压;
C. 发电机机端三次谐波电压等于中性点三次谐波电压。
D. 三次谐波电压大于整定值。
【单选题】
下列___装置与母线电压互感器无关。
A. 阻抗保护;
B. 检同期重合闸;
C. 方向保护;
D. 电流速断保护。
【单选题】
当逆功率大于___时逆功率保护动作跳闸。
A. 10S;
B. 30S;
C. 60S;
D. 120S。
【单选题】
___不属于安全自动装置。
A. 自动调整励磁装置;
B. 自动按频率减负荷装置;
C. PSS;
D. 电流表。
【单选题】
当逆功率大于___时逆功率保护动作。
A. 0MW;
B. -1MW;
C. -3.5MW;
D. -5MW。
【单选题】
正常发电机的定子线棒层间温差和出水温差不应大于___。
A. 5℃;
B. 8℃;
C. 10℃;
D. 12℃。
【单选题】
大型变压器的主保护有___。
A. 瓦斯保护;
B. 差动保护;
C. 瓦斯和差动保护;
D. 差动和过流保护。
【单选题】
电动机的纵差保护主要是作为___的主保护。
A. 匝间短路;
B. 相间短路;
C. 两相接地短路;
D. 一相接地。
【单选题】
电流相位比较式母线完全差动保护,是用比较流过___的电流相位实现的。
A. 线路断路器;
B. 发电机断路器;
C. 母联断路器;
D. 旁路断路器。
【单选题】
在距离保护中为了监视交流电压回路,均装设“电压断线闭锁装置”,当二次电压回路发生短路或断线时,该装置___。
A. 发出断线信号;
B. 发出信号,断开保护电源;
C. 断开保护电源
D. 发出声音报警。
【单选题】
距离保护第Ⅰ段一般保护线路全长的___左右。
A. 40%;
B. 60%;
C. 80%;
D. 90%。
【单选题】
导致变压器重瓦斯保护动作的因素为___。
A. 气体体积;
B. 气体浓度;
C. 油气流速;
D. 可燃气体含量。
【单选题】
发电机定子测量绝缘时,发电机充氢至___MPa以上。
A. 0.20;
B. 0.25;
C. 0.28;
D. 0.30。
【单选题】
断路器失灵保护是___。
A. 一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障;
B. 一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动失灵保护以后切除故障点;
C. 一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点;