【判断题】
汽机跟随方式是指当汽机主控A/M站在手动,锅炉主控A/M站在自动时采用这种方式。在这种操作方式下,汽机控制汽机入口蒸汽压力,同时汽机调门采用手动调节以获得期望的功率。在这种方式下,主蒸汽压力设定值MSP与汽机入口蒸汽压力进行比较,其偏差△MSP经发电机输出信号前馈和修正后产生锅炉主控信号BID去风/燃料/水控制回路,操作员设定汽机调节阀位置建立负荷指令
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
锅炉跟随方式是指当汽机主控A/M站在自动,锅炉主控A/M站在手动时采用这种方式。在这种方式下,锅炉控制汽机入口蒸汽压力,通过调节锅炉的燃烧率来获得期望的负荷。操作员在锅炉主控A/M站上手动设定BID指令,从而改变锅炉能量水平
A. 对
B. 错
【判断题】
数据采集系统(DAS)就是实时采集发电机组在运行过程中的各种运行参数及状态,经过计算机处理,转换成相应的工程量或状态值,通过CRT显示器、打印机或报警装置等提供给运行值班人员作为监视和操作的依据
A. 对
B. 错
【判断题】
机组AGC系统的投入是以CCS控制系统的投入为基础的
A. 对
B. 错
【判断题】
当AGC投入后,机组负荷目标值由运行人员根据值长令手动设定
A. 对
B. 错
【判断题】
在投入机组协调之前,先检查最大、最小负荷设定值
A. 对
B. 错
【判断题】
在AGC控制投入和退出时,必须检查AGC指令、机组目标负荷指令跟踪实发功率良好
A. 对
B. 错
【判断题】
加压导联相对与单极肢体导联相比,所获得的心电波形不变,波幅增加 50%。
A. 对
B. 错
【判断题】
在心电图记录纸上,横轴代表时间,当走纸速度为 25mm/s 时,每 1mm 代表 0.02s。
A. 对
B. 错
【判断题】
医学仪器的灵敏度愈高,愈有利于小信号的测量,仪器的稳定性也愈好。
A. 对
B. 错
【判断题】
脑电测量中 10-20 系统法是以 1%和 2%为间隔来测量的。
A. 对
B. 错
【判断题】
威尔逊网络是由 9 个电阻组成的平衡电阻网络,6 个 30kΩ 电阻组成三角形,3 个 20 kΩ 电阻组成星形。
A. 对
B. 错
【判断题】
在医用监护仪中,电极采用 Ag-AgCl 纽扣式电极,监护电极与心电图机的电极安放位置不同,但其定义是相同的,具有相同的极性和波形。
A. 对
B. 错
【判断题】
心脏起搏器的起搏脉冲的幅度越大,宽度越宽,对心脏的刺激作用就越小。
A. 对
B. 错
【判断题】
引起生理效应和人体损伤的直接因素是电压。
A. 对
B. 错
【判断题】
监测血氧饱和度时血氧探头不要长时间在同一部位测量,应每 1-2 小时更换一次部位,以免影响血液回流。
A. 对
B. 错
【判断题】
心电图机的生物电放大部分一般由前置放大器、后级放大器和功率放大器组成,功率放大器只负责放大输入信号,而不放大噪声信号 。
A. 对
B. 错
【判断题】
在低压(电池)供电的心电监护仪中,机器外壳可以不接地,生物电检测输入电路可以不用隔离电路。
A. 对
B. 错
【判断题】
用除颤器去除房颤时应将放电时间定在 R 波的上升沿,以避免电击落在 T 波上。
A. 对
B. 错
【判断题】
由网电源部分穿过或跨过绝缘流入保护接地导线的电流为对地漏电流。
A. 对
B. 错
【判断题】
脑电图机的输入阻抗要比心电图机的输入阻抗高。
A. 对
B. 错
【判断题】
在心电图机的维修之前,我们在对机器进行拆卸之前应检查是否有人为故障因素。
A. 对
B. 错
【判断题】
CCU 指危重病人监护,ICU 指冠心病人监护。
A. 对
B. 错
【判断题】
ICU 中,中心静脉压、心输出量和心脏漂移导管等监护都用有创血压测量。
A. 对
B. 错
【判断题】
宏电击的危害性要远远大于微电击。
A. 对
B. 错
【判断题】
仪器的输入阻抗越高越好,输出阻抗越低越好,而共模抑制比应该越大越好。
A. 对
B. 错
【判断题】
心电图机的时间常数电路实际上是低通滤波器。
A. 对
B. 错
【判断题】
脑电图机单极导联法是将作用电极置于头皮上,参考电极置于耳垂。
A. 对
B. 错
【判断题】
临床上规定 2.5m 距离即患者伸手或者借助他人所能接触的范围称为患者环境。
A. 对
B. 错
【判断题】
干扰和噪声都是电路内固有的,不能用屏蔽、合理接地等方法消除。
A. 对
B. 错
【判断题】
多参数监护仪测量无创血压通常采用超声法。
A. 对
B. 错
【判断题】
生理参数测量前置放大器的高输入阻抗是高共模抑制比的必要条件。
A. 对
B. 错
【判断题】
引起电击生理效应和人体损伤的直接因素不是电压,而是电流。
A. 对
B. 错
【判断题】
监护仪中信号模拟处理部分主要是将传感器获得的信号加以放大,同时减小噪音和干扰信号以提高信噪比,对有用的信号,实现采样、调制、解调、阻抗匹配等。
A. 对
B. 错
【判断题】
减小皮肤电阻可以预防电击。
A. 对
B. 错
【判断题】
生物传感器的关键元件是感受器。
A. 对
B. 错
【判断题】
脑电信号的幅值比心电信号小很多,因此增益要大很多倍。
A. 对
B. 错
【判断题】
单道心电图机实际是指,仪器电路的放大通道只有一条。
A. 对
B. 错
【判断题】
浮地电路和实地电路物理上完全隔离。
A. 对
B. 错
【判断题】
信噪比由前置放大电路的对称度决定,反映了电路抑制共模干扰信号的能力。
A. 对
B. 错
【判断题】
心电图五个波中,T 波表示心室复极。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
变流器供给操作电源适用于___及以下容量不大的变电所。
A. 10kV
B. 35kV
C. 110kV
【单选题】
在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂___。
A. 止步,高压危险
B. 禁止合闸,有人工作
C. 在此工作
【单选题】
线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先___,先验下层后验上层。
A. 验低压
B. 验高压或低压
C. 验低压后验高压
【单选题】
人电击后危及生命的电流称为___。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 致命电流
【单选题】
___对电气设备和电力系统安全运行危害极大。
A. 额定线电压
B. 系统最高电压
C. 过电压
【单选题】
变压器容量在___kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。
A. 6300
B. 8000
C. 10000
【单选题】
变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为___的有效值。
A. 线电流
B. 相电流
C. 最小电流
【单选题】
按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、___、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。
A. 配电变电所
B. 110kV变电所
C. 10kV变电所电所
【单选题】
继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、___等。
A. 差动保护
B. 母线保护
C. 后备保护
【单选题】
如果线路上有人工作时,应在线路断路器和隔离开关的操作手把上悬挂:___。
A. 禁止合闸,线路有人工作
B. 止步,高压危险
C. 禁止攀登,高压危险
【单选题】
表示磁场强弱和方向的物理量是___。
A. 磁通
B. 磁力线
C. 磁感应强度
【单选题】
在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上挂___标示牌,防止运行人员误合断路器和隔离开关。
A. 禁止合闸,有人工作
B. 在此工作
C. 止步,高压危险
【单选题】
高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电___后进行。
A. 3分钟
B. 5分钟
C. 10分钟
【单选题】
外部过电压通常指___过电压。
A. 操作
B. 感应
C. 雷电
【单选题】
已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10A,则该电路中的电流为___A。
A. 2.5
B. 10
C. 20
【单选题】
工作期间,工作负责人或专责监护人若因故必须离开工作地点时,应指定___临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班人员,使监护工作不间断。
A. 工作许可人
B. 能胜任的人员
C. 运行值班员
【单选题】
绝缘安全用具分为___。
A. 一般防护安全用具和接地装置
B. 基本安全用具和辅助安全用具
C. 辅助安全用具和接地装置
【单选题】
在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂:___。
A. 禁止合闸,线路有人工作
B. 在此工作
C. 止步,高压危险
【单选题】
在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为___运行方式,其目的是保障人身设备安全。
A. 中性点不接地
B. 中性点直接接地
C. 中性点经消弧线圈接地
【单选题】
中性点不接地的电力系统中,用电设备的绝缘水平应按___考虑。
A. 相电压
B. 线电压
C. 2倍相电压
【单选题】
工作间断时,工作人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由___执存。
A. 运行值班人员
B. 工作班成员
C. 工作负责人
【单选题】
室内电气装置或设备发生火灾时应尽快___,并及时正确选用灭火器进行扑救。
A. 拉掉开关切断电源
B. 拉开开关
C. 迅速灭火
【单选题】
在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于___。
A. 各并联支路端电压的平均值
B. 各并联支路的端电压
C. 各并联支路的端电压之和
【单选题】
下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是___。
A. 2UYH
B. 1UYH
C. 2YYH
【单选题】
保证变配电所安全运行的“两票三制”,的二票是指执行___、操作票。
A. 工作票
B. 业务传票
C. 工作记录票
【单选题】
装设临时接地线的顺序是___。
A. 先接接地端,后接设备导体部分
B. 先接设备导体部分,后接接地端
C. 同时接接地端和设备导体部分
【单选题】
电流互感器___与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。
A. 不能
B. 必须
C. 可以
【单选题】
设备编号中,阿拉伯数字表示___。
A. 设备顺序号
B. 设备数量
C. 安装单位编号
【单选题】
一般发生短路故障后约0.01s时间出现最大短路冲击电流,采用微机保护一般仅需___s就能发出跳闸指令,使导体和设备避免承受最大短路电流的冲击,从而达到限制短路电流的目的。
A. 0.002
B. 0.003
C. 0.005
【单选题】
雷电直接击中建筑物或其他物体,对其放电,强大的雷电流通过这些物体入地,产生破坏性很大的___。
A. 热效应和电效应
B. 电效应和机械效应
C. 热效应和机械效应
【单选题】
在工作地点,必须停电的设备为:___、与工作人员在进行工作中正常活动范围的安全距离小于规定的设备、带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。
A. 周边带电设备
B. 检修的设备
C. 备用设备
【单选题】
12m电杆埋设深度宜___。
A. 1.5m
B. 1.7m
C. 1.9m
【单选题】
SF-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为___kVA,高压绕组额定电压110kV电力变压器。
A. 10000
B. 36500
C. 8000
【单选题】
仪用互感器分___两种。
A. 电力变压器和电流互感器
B. 电流互感器和电压互感器
C. 特种互感器和电流互感器
【单选题】
___,只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时,变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。
A. 交流电压供给操作电源
B. 变流器供给操作电源
C. 直流操作电源
【单选题】
在直接编设备文字符号中,属于12n装置的端子排编为___。
A. 12K
B. 12LP
C. 12
【单选题】
Ⅱ类移动式电气设备和Ⅲ类移动式电气设备修理后___原设计确定的安全技术标准。
A. 可以降低
B. 不得降低
C. 可以稍微降低
【单选题】
控制电缆的编号“2UYH”表示该电缆归属于___。
A. 220kVII段电压互感器间隔
B. 35kVII段母线间隔
C. 35kVII段电压互感器间隔
【单选题】
___的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路要短时停电。
A. 外桥接线
B. 内桥接线
C. 单母线接线
【单选题】
金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、___、残压低、通流量大。
A. 无续流
B. 能耗低
C. 续流小