【填空题】
338.电泵入口压力小于___时,电泵跳闸。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
0.95MP
解析
暂无解析
相关试题
【填空题】
339.电泵推力轴承轴承温度大于___,电泵跳闸。
【填空题】
340.1号机电动给水泵___低且最小流量阀开度小于___电动给水泵跳闸。
【填空题】
341.1号机电动给水泵除氧器水位低低___mm电动给水泵跳闸。
【填空题】
342.1号机小机跳闸,电动给水泵___启动。
【填空题】
343.电动给水泵齿轮箱轴承温度大于___电泵跳闸。
【填空题】
344. 任一轴承回油温度超过___℃应紧急停机。
【填空题】
345. 机组冲转时不得在___附近暖机和停留。
【填空题】
346. 为防止叶片断裂,禁止汽轮机过负荷运行,特别要防止在___ 频率下过负荷运行。
【填空题】
347. 为了确保汽轮机的安全运行,新装机组或大修后的机组必须进行___,以检查危急保安器的动作转速是否在规定范围内。
【填空题】
348. 转速超过危急保安器___转速,而保护未动作,应执行紧急停机。
【填空题】
349. 运行中汽机发生水冲击时,则推力瓦温度___,轴向位移___,相对胀差负值___,负荷突然___。
【填空题】
350. 为了保证安全经济运行,必须把锅炉给水的含氧量控制在允许范围内,锅炉给水含氧量应___μg/l 。
【填空题】
351. 汽轮机超速试验应连续做两次,两次的转速差小于___r/min。
【填空题】
352. 在升速过程中,通过临界转速时瓦振不大于___,轴振不大于___ ,否则应立即打闸停机。
【填空题】
353.1号机空侧密封直流油泵自启动条件:氢油压差<___MPa,空侧密封交流油泵运行中___,空侧密封交流油泵运行且进出口压差小于低。
【填空题】
357.空侧密封油回油温度高___,温度高报警。
【填空题】
358. 锅炉MFT动作,汽轮机___,发电机___。
【填空题】
359.1号机氢侧密封油回油箱油位高___mm报警,油位低___mm报警。
【填空题】
360.1号发电机空侧密封油供油温度维持在___。
【填空题】
361.1号机交流润滑油泵在汽机___,汽机转速小于___r/min,润滑油压低___MPa时自动启动。
【填空题】
362. 1号机直流油泵在汽机转速<___r/min且交流润滑油泵___,滑油压低低___MPa时自动启动。
【填空题】
363. 1号机顶轴油泵在汽机转速小于___rpm,联锁投入时运行顶轴油泵___时备用泵联启。
【填空题】
364.1号机顶轴油泵在汽机转速大于___rpm,或油泵___油压低低时自动停止。
【填空题】
365.1号机盘车装置投入条件:___油压不低,顶轴___正常,___信号来,___扣上。
【填空题】
366.顶轴油母管压力低于___盘车跳闸。
【填空题】
367. 汽轮机备用冷油器投入运行之前,应确认已经___,___、至___均应关闭。
【填空题】
368.1号机主油箱油位正常范围:油位报警分为油位高高___mm,油位高___mm,油位低___mm,油位低低___mm)。
【填空题】
369. 运行中,如备用油泵联动,不得随意停止联动泵,应___并在联锁投入状态下停泵。
【填空题】
370.1号机大机交流油泵额定电流___。
【填空题】
371.1号机定子冷却水泵在电气开关___,冷却水箱水位___时允许启动。
【填空题】
372.1号机定子冷却水泵___投入,在运行定子冷却水泵___或定子冷却水泵前后压差<___MPa或者定冷水流量___自动启动。
【填空题】
373.1号机定子水箱补水电磁阀在水箱水位<___mm时自动开启,水位正常即 >___mm时自动关闭。
【填空题】
374.1号发电机在进水流量低于___T/H时报警,进水流量低低<___t/h延时___S跳闸发电机。
【填空题】
375.1号发电机定子线圈进水温度高>___℃,出水温度>___℃时冷却水温度超限报警。
【填空题】
376. 调速汽门严密性试验压力下的规定转速=___压力÷___压力×1000r/min
【填空题】
377.1号机高排逆止门汽机___或发电机___自动关闭。
【填空题】
378.1号机高压缸通风阀在___跳闸,___解列联锁开启,发电机___自动关闭。
【填空题】
379.1号机高压旁路阀后汽温大于___℃,高旁减温水阀前压力___延时3秒,高旁阀后蒸汽压力___,高旁跳闸。
【填空题】
380.1号机高旁调节阀开度___时快关高旁减温水隔离门和调节门。
【填空题】
381.低压旁路调节阀在凝汽器真空___,凝结水精处理装置后压力___,凝汽器温度高于___,低旁后蒸汽温度大于___时快关。
推荐试题
【单选题】
《国家电网公司业扩供电方案编制导则》明确,二级重要客户,是指中断供电将可能产生下列后果之一的电力客户:【】。___
A. 直接引发人身伤亡的
B. 造成严重环境污染的
C. 造成重大经济损失的
D. 造成一定范围社会公共秩序严重混乱的
【单选题】
电压互感器采用V/V接线时,应在【】相二次侧接地。___
A. U
B. V
C. W
D. N
【单选题】
高压与低压设备共用接地装置,当变压器容量不大于100kVA时,接地电阻不应大于【】Ω。___
A. 4
B. 5
C. 8
D. 10
【单选题】
直流电的触电危险性比交流电的触电危险性【】。___
A. 大
B. 小
C. 一样
D. 大或小不一定
【单选题】
200MW以上的发电机静子绕组的冷却方式一般采用【】。___
A. 空冷
B. 水冷
C. 氢冷
D. 油冷
【单选题】
在重大节日为了保证供电可靠性而进行的巡视工作称做【】。___
A. 一般巡视
B. 特殊巡视
C. 故障巡视
D. 定期巡视
【单选题】
送电试验后,电力电容器必须【】。___
A. 检查是否漏油
B. 检查器身是否损坏
C. 检查瓷件有无裂纹
D. 可靠放电
【单选题】
必须经过【】以后才能确定供电方案。___
A. 中间检查
B. 受理申请
C. 签订供用电合同
D. 现场勘察
【单选题】
低压供电方案的有效期为【】个月。___
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
【单选题】
直接接入式与经互感器接入式电能表的根本区别在于【】。___
A. 内部结构
B. 计量原理
C. 接线端钮盒
D. 内部接线
【单选题】
专变终端安装时,RS485数据线两端应使用电缆标牌或标识套进行对应编号标识,屏蔽层采用【】接地。___
A. 电能表终端任一端
B. 电能表终端两端
C. 电能表侧单端
D. 终端侧单端
【单选题】
电流互感器二次回路的连接导线,至少应不小于【】mm2。___
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
【单选题】
某催费员应收电费金额为120万元,实收119.4万元,实收率为【】。___
A. 99%
B. 11.94%
C. 89.5%
D. 99.5%
【单选题】
安全带的静负荷试验周期为【】一次(不包括牛皮安全带)。___
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
【单选题】
一般测量380V以下低压电气设备或回路的绝缘电阻时,应使用【】V电压等级的兆欧表。___
A. 380
B. 500
C. 1000
D. 2500
【单选题】
配电箱安装高度在暗装时底口距地面为【】m。___
A. 1.2
B. 1.5
C. 1.6
D. 1.8
【单选题】
一般情况下,两相触电比单相触电后果【】。___
A. 严重得多
B. 一样严重
C. 轻微得多
D. 稍微轻些
【单选题】
户外落地变压器外廓与建筑物外墙距离小于【】m时,应考虑对建筑物的防火要求。___
A. 4
B. 5
C. 1
D. 2
【单选题】
用500V兆欧表测氧化锌0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于【】。___
A. 2MΩ
B. 10MΩ
C. 0.5MΩ
D. 5MΩ
【单选题】
高低压塑料绝缘电力电缆最低允许敷设温度为【】℃。___
A. 15
B. 10
C. KONG
D. 0
【单选题】
对于【】负荷,应由两个或多个电源供电。___
A. 1级
B. 2级
C. 3级
D. 特殊
【单选题】
电动机长时间过负载运行,【】大大超过额定电流,电动机过热。___
A. 转子电流
B. 绕组电流
C. 定子电流
D. 最小电流
【单选题】
成套开关柜、配电盘等漏电保护装置的动作电流数值选择为【】mA以上。___
A. 10
B. 100
C. 15
D. 50
【单选题】
某10kV高供高计用户接50/5电流互感器,若电能表读数为20kWh,则用户实际用电量为【】。___
A. 200kWh
B. 20000kWh
C. 2000kWh
D. 100000kWh
【单选题】
某村低压线路烧毁,需要检修处理,于是工作负责人就【】登杆检修。___
A. 立即派人
B. 经验明确无电压后
C. 经验明确无电压后,挂好接地线派人
D. 填写第二种工作票后立即派人
【单选题】
容量在【】kVA及以上的配电变压器,应装设空气过滤器。___
A. 60
B. 80
C. 100
D. 120
【单选题】
起重搬运工作,当设备需从低处运至高处时,可搭设斜坡下走道,但坡度应小于【】。___
A. 30
B. 25
C. 20
D. 15
【单选题】
使用电容器时有两项主要参数,即耐压值和电容量,而电容器耐压值是指加在其上电压的【】。___
A. 最大值
B. 瞬时值
C. 有效值
D. 平均值
【单选题】
一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗XL=50Ω,若改接到f=150Hz的电源时,则感抗XL为【】Ω。___
A. 150
B. 250
C. 10
D. 60
【单选题】
断路器的额定电压应【】系统最高电压。___
A. 等于
B. 大于
C. 小于
D. 等于或大于
【单选题】
SL-2A型设备线夹适用的导线截面【】mm2。___
A. 35~50
B. 70~95
C. 120~150
D. 70~120
【单选题】
用于接通和断开电容器组的断路器其额定电流不应低于【】倍电容器组的额定电流。___
A. 1.1
B. 1.2
C. 1.3
D. 1.5
【单选题】
某工业用户一级重要电力客户,根据《国家电网公司业扩供电方案编制导则》规定,其供电电源【】采用双电源供电,并配置自备应急电源。___
A. 宜
B. 可
C. 应
D. 不应
【单选题】
集中器、采集终端等装置安装高度应适当,在电表房或电缆竖井内,如受位置局限,可适当降低安装高度,但底部离地面不得小于【】米。___
A. 0.5
B. 0.6
C. 0.7
D. 0.8
【单选题】
经电流互感器接入的低压三相四线电能表,其电压引入线应【】。___
A. 单独接入
B. 与电流线共用
C. 接在电流互感器二次测
D. 在电源侧母线螺丝出引出
【单选题】
《国网业扩供电方案编制导则》规定:【】在电网高峰负荷时功率因数不宜低于0.85。___
A. 100kVA及以上高压供电的电力客户
B. 其他电力客户和大中型电力排灌站
C. 农业用电客户
D. 趸购转售电企业
【单选题】
居民使用的单相电能表的工作电压是【】。___
A. 220V
B. 380V
C. 100V
D. KONG
【单选题】
地锚的抗拔力是指地锚受外力垂直向上的分力作用时,抵抗【】滑动的能力。___
A. 向左
B. 向右
C. 向上
D. 向下
【单选题】
楔形线夹属于【】金具。___
A. 接续
B. 联接
C. 拉线
D. 保护
【单选题】
10kV及以下电力接户线固定端当采用绑扎固定时,其绑扎长度应满足:当导线为25~50mm2时,应绑扎长度【】。___
A. ≥50mm
B. ≥80mm
C. ≥120mm
D. ≥200mm