【判断题】
位移正杆可在线路带电情况下进行
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
柴油发电机组安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置
A. 对
B. 错
【判断题】
由于铁心需要接地,因此铁心垫脚绝缘损坏对变压器运行无影响
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器油箱密封处渗漏,可能是由于螺丝松紧不均匀或螺丝太松
A. 对
B. 错
【判断题】
在电缆头制作前,首先应校直电缆
A. 对
B. 错
【判断题】
电缆绝缘层的作用是保护电缆免受外界杂质和水分的侵入
A. 对
B. 错
【判断题】
客户应根据确定的供电方案进行受电工程设计,必要时可以进行修改
A. 对
B. 错
【判断题】
对检验不合格的,应及时以电话或书面形式通知客户,同时督导其整改,直至合格
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器应接在电流互感器的电源侧
A. 对
B. 错
【判断题】
在三相电路中,电压或电流的正相序是指A相比B相超前120°,B相比C相超前120°,C相比A相超前120°
A. 对
B. 错
【判断题】
临时抄表计划的调整只影响抄表段本次的抄表计划,对下一次的该抄表段生成抄表计划没有影响
A. 对
B. 错
【判断题】
接地有正常接地和故障接地之分。正常接地是设备正常运行时的接地
A. 对
B. 错
【判断题】
低压带电工作时,可以使用锉刀,金属尺和带金属物的毛刷毛掸等工具
A. 对
B. 错
【判断题】
起重机不能吊运额定起重量,都是起升机构额定功率不足造成的
A. 对
B. 错
【判断题】
异步电动机主要参数有额定电压、额定电流、功率因数、接线方式、工作方式和绝缘类型等
A. 对
B. 错
【判断题】
在任何场合中,36V电压一定是安全电压
A. 对
B. 错
【判断题】
当一个线圈电流变化而在另一线圈产生电磁感应的现象,叫做自感现象,简称自感
A. 对
B. 错
【判断题】
有功功率占视在功率的比值越大,则功率因数越小
A. 对
B. 错
【判断题】
三相负载作星形连接时,线电流等于相电流
A. 对
B. 错
【判断题】
三相配电变压器的额定电流一般是指绕组的线电流
A. 对
B. 错
【判断题】
耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由下向上穿。当有特殊困难时可由内向外或由左向右穿入
A. 对
B. 错
【判断题】
真空断路器的主要特点是能进行频繁操作,可连续多次重合闸
A. 对
B. 错
【判断题】
真空断路器在运输、装卸过程中,不得倒置、振动和碰撞,但不需防止雨淋
A. 对
B. 错
【判断题】
并联电容器主要用于补偿感性无功功率以改善功率因数
A. 对
B. 错
【判断题】
耐张线夹是将导线固定在非直线杆塔的耐张绝缘子串上
A. 对
B. 错
【判断题】
紧线时导线的初伸长处理方法是在紧线时使导线按照减小一定比例计算弧垂以补偿施工时的初伸长
A. 对
B. 错
【判断题】
三相异步电动机铭牌上的额定功率是指从电源吸收的电功率
A. 对
B. 错
【判断题】
拆回旧表异常退补电量,必须请客户在“用电异常报告单”上签字,然后按表计异常流程处理
A. 对
B. 错
【判断题】
电流的通路称为电路
A. 对
B. 错
【判断题】
正弦量可以用相量表示,所以正弦量也等于相量
A. 对
B. 错
【判断题】
电压表应串联在被测电路中
A. 对
B. 错
【判断题】
拉线主线应在NUT线夹的凸肚侧
A. 对
B. 错
【判断题】
安装电能表时,电能表的电流线圈必须与火线并联
A. 对
B. 错
【判断题】
交流接触器线圈的电阻较大,故铜损引起的发热也较小
A. 对
B. 错
【判断题】
剩余电流动作保护器动作后,若经检查未发现事故点,允许试送两次
A. 对
B. 错
【判断题】
使用电钻应注意电源线和外壳接地线应用铜芯橡皮软电缆,外壳应可靠接地
A. 对
B. 错
【判断题】
用一个恒定电流IS和一个电导G0串联表示一个电源,这种方式表示的电源称电流源
A. 对
B. 错
【判断题】
测试电力电容器绝缘电阻时,兆欧表一摇动,指针回到零位,说明电力电容器绝缘电阻不良
A. 对
B. 错
【判断题】
弧垂观测时,导、地线相邻悬挂点的高差越大越好
A. 对
B. 错
【判断题】
架空绝缘导线的绝缘层损伤后修补厚度要大于绝缘层的损伤深度,且不得少于两层,损伤严重部位不得少于2层,修补长度为需要修补部位的两端各外伸20mm
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器的负荷最高时也是损耗最小时和处于经济运行方式时
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的接触线接头的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线补强的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的接触线补强的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
微型计算机中内存储器比外存储器___。
A. 读写速度快
B. 存储容量大
C. 运算速度慢
D.
【单选题】
三相功率因数表是用来测量三相三线制电路中对称负载的___。
A. 相位角或功率因数
B. 频率和功率因数
C. 功率
D. 电功
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索接头的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的承力索接头的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索补强的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的承力索补强的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索断股的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的承力索断股的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线接头的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的接触线接头的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线补强的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的接触线补强的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
三相交流电每相相位差为___。
A. 0°
B. 60°
C. 120°
D. 90°
【单选题】
计算机储存器系统中的Cache是___。
A. 只读存储器
B. 高速缓冲存储器
C. 可编程只读存储器
D. 可擦除可再编程只读存储器
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索接头的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的承力索接头的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索补强的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的承力索补强的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索断股的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
160km/h以上运行区段,锚段长度在800m以上的承力索断股的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线接头的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m以上的接触线接头的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h及以下运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线补强的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m以上的接触线补强的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
存储容量1GB等于___。
A. 1024B
B. 1024KB
C. 1024MB
D. 128MB
【单选题】
传统远动装置具有的功能有___。
A. 遥控、遥信、遥测、遥调
B. 遥控、遥计、遥测、遥调
C. 遥合、遥信、遥测、遥调
D. 遥分、遥信、遥测、遥调
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索接头的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m以上的承力索接头的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索补强的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m以上的承力索补强的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m及以下的承力索断股的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m以上的承力索断股的数量限界值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线接头的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m以上的接触线接头的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m及以下的接触线补强的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
120~160km/h运行区段,锚段长度在800m以上的接触线补强的数量安全值不得超过___。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
【单选题】
电动势的单位是___。
A. 安[培]
B. 瓦[特]
C. 伏[特]
D. 欧[姆]