【单选题】
汽动给水泵润滑油压正常应保持___MPa
A. 0.2
B. 0.25
C. 0.3
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
空侧回油温度>___℃密封油温高将报警
A. 60
B. 56
C. 50
【单选题】
氢侧回油温度>___℃密封油温高将报警
A. 60
B. 65
C. 55
【单选题】
汽轮机转速小于___r/min,交流润滑油泵将自动启动。
A. 2950
B. 2850
C. 2700
【单选题】
润滑油压低___MPa交流润滑油泵将自动启动。
A. 0.06
B. 0.08
C. 0.075
【单选题】
润滑油压低___MPa直流润滑油泵将自动启动。
A. 0.065
B. 0.08
C. 0.07
【单选题】
汽机转速小于___rpm顶轴油泵将自动启动。
A. 18500
B. 2000
C. 1500
【单选题】
汽机转速小大于___rpm顶轴油泵将自动停止。
A. 1300
B. 2000
C. 1500
【单选题】
顶轴油泵入口油压低于___MPa,顶轴油泵拒启动。
A. 0.049
B. 0.034
C. 0.02
【单选题】
润滑油压低至___MPa,运行中的盘车将跳闸。
A. 0.04
B. 0.034
C. 0.02
【单选题】
定子冷却水泵前后压差<___MPa时,定子冷却水泵将自动启动(联锁开关投入)
A. 0.14
B. 0.18
C. 0.24
【单选题】
定子冷却水箱水位开关量 <___mm自动开启定子水箱补水电磁阀。
A. 500
B. 400
C. 450
【单选题】
定子冷却水箱水位开关量 >___mm自动关闭定子水箱补水电磁阀
A. 600
B. 500
C. 550
【单选题】
发电机定子冷却水进水流量低于___T/H,将报警。
A. 20
B. 52
C. 70
【单选题】
发电机定子冷却水进水流量低于___T/H,断水保护将动作。
A. 66
B. 10
C. 70
【单选题】
发电机定子线圈进水温度高>___℃,发电机定子冷却水温度超限报警。
A. 55
B. 65
C. 50
【单选题】
发电机定子线圈出水温度高>___℃,发电机定子冷却水温度超限报警。
A. 80
B. 75
C. 100
【单选题】
发电机定子冷却水交换器出水导电率高___μs/cm将发出报警信号。
A. 1.5
B. 0.3
C. 0.8
【单选题】
高压主汽门前主蒸汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
高压主汽门前主蒸汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
再热主汽阀进汽管疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
再热主汽阀进汽管疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
再热冷段母管疏水井疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
主汽导汽管疏水阀在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
主汽导汽管疏水阀在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
一段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
一段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
二段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
二段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
三段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
三段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
四段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
四段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
五段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
五段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
六段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
六段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
七段抽汽管路疏水门在机组负荷<___%时将联锁开启。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
七段抽汽管路疏水门在机组负荷>___%时将联锁关闭。
A. 5
B. 20
C. 10
【单选题】
高压旁路阀后汽温大于___℃时高压旁路调节门联锁快关。
A. 390
B. 350
C. 310
【单选题】
高旁调节阀开度<___%:快关高旁减温水隔离门和调节门。
A. 2
B. 1
C. 5
推荐试题
【判断题】
保证220kV及以上电网微机保护不因干扰引起不正确动作,现场不必采取相应措施,主要是选用电磁兼容性更强的微机保护装置
A. 对
B. 错
【判断题】
某线路的正序阻抗为0.2欧/公里,零序阻抗为0.6欧/公里,它的接地距离保护的零序补偿系数为0.5
A. 对
B. 错
【判断题】
“四统一”设计的距离保护振荡闭锁原则是遇系统故障时,短时解除振荡闭锁,投入保护,故障消失又没有振荡后再经一延时复归
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出
A. 对
B. 错
【判断题】
比相式阻抗继电器,不论是全阻抗、方向阻抗、偏移阻抗,抛球特性还是电抗特性,它们的工作电压都是U′=U–IZY,只是采用了不同的极化电压
A. 对
B. 错
【判断题】
三相三柱式变压器的零序磁通由于只能通过油箱作回路,所以磁阻大,零序阻抗比正序阻抗小
A. 对
B. 错
【判断题】
当线路断路器与电流互感器之间发生故障时,本侧母差保护动作三跳。为使线路对侧的高频保护快速跳闸,采用母差保护动作三跳停信措施
A. 对
B. 错
【判断题】
500kV系统主保护双重化是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源均彼此独立;同时要求具有两条独立的高频通道,断路器有两个跳闸线圈,断路器控制电源可分别接自两套主保护的直流电源
A. 对
B. 错
【判断题】
全相振荡是没有零序电流的。非全相振荡是有零序电流的,但这一零序电流不可能大于此时再发生接地故障时,故障分量中的零序电流
A. 对
B. 错
【判断题】
P级电流互感器的暂态特性欠佳,在外部短路时会产生较大的差流。为此,特性呈分段式的比率制动式差动继电器抬高了制动系数的取值。同理,继电器的最小动作电流定值也该相应抬高
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机定子接地保护中的基波零序电压取自机端压变,使该保护区分不了接地点(含绝缘降低)到底是在发电机内部还是外部;但它能区分接地点是在发电机电压网络还是非发电机电压网络
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机解列的含义是断开发电机断路器并灭磁
A. 对
B. 错
【判断题】
大机组的负序电流反时限保护的动作电流与时限要与系统(相邻元件或线路)保护相配合
A. 对
B. 错
【判断题】
阻抗继电器的整定范围超出本线路,由于对侧母线上电源的助增作用,使得感受阻抗变小,造成超越
A. 对
B. 错
【判断题】
双母线接线的母差保护采用电压闭锁元件是因为有二次回路切换问题;一个半断路器接线的母差保护不采用电压闭锁元件是因为没有二次回路切换问题
A. 对
B. 错
【判断题】
在小电流接地系统线路发生单相接地时,非故障线路的零序电流超前零序电压90°,故障线路的零序电流滞后零序电压90°
A. 对
B. 错
【判断题】
在发电机中性点附近不可能发生绝缘破坏,因为发电机运行时中性点对地电压近似为零
A. 对
B. 错
【判断题】
三相重合闸后加速和单相重合闸的后加速,应加速对线路末端故障有足够灵敏度的保护段。如果躲不开后合侧断路器合闸时三相不同期产生的零序电流,则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应带0.1S延时
A. 对
B. 错
【判断题】
当系统最大振荡周期为1.5S时,动作时间不小于0.5S的距离Ⅰ段,不小于1S的距离保护Ⅱ段和不小于1.5S的距离保护Ⅲ段不应经振荡闭锁控制
A. 对
B. 错
【判断题】
振荡时系统任何一点电流与电压的相角都随功角δ的变化而变化
A. 对
B. 错
【判断题】
跳闸出口继电器的动作电压一般应为额定电压的50%至70%
A. 对
B. 错
【判断题】
一套微机保护分装于两面保护屏上,其出口继电器部分必须与保护主机部分别由同一专用端子对取得正、负直流电源
A. 对
B. 错
【判断题】
零序、负序功率元件不反应系统振荡和过负荷
A. 对
B. 错
【判断题】
快速切除线路和母线的短路故障是提高电力系统静态稳定的重要手段
A. 对
B. 错
【判断题】
我国低压电网中性点经消弧线卷接地系统普遍采用过补偿运行方式
A. 对
B. 错
【判断题】
一只电流互感器的两个二次线圈串接可以提高互感器允许负载
A. 对
B. 错
【判断题】
励磁涌流中含有大量的高次谐波,其中以2次谐波为主
A. 对
B. 错
【判断题】
对不能明确提供保护动作情况的微机保护装置,不论动作多少次都只按动作1次统计
A. 对
B. 错
【判断题】
330-500KV系统主保护的双重化是主要指交流电流、电压和直流电源彼此独立;有独立的选相功能和断路器有两个跳闸线圈;有两套独立的保护专(复)用通道
A. 对
B. 错
【判断题】
采用检无压、检同期重合闸方式的线路,投检同期的一侧,还要投检无压
A. 对
B. 错
【判断题】
按照部版反措要点的要求,防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平应不低于1000V、1min的试验标准
A. 对
B. 错
【判断题】
测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至保护动作向断路器发出跳闸脉冲为止的全部时间
A. 对
B. 错
【判断题】
当发电机与变压器之间有断路器时,可装设发电机与变压器的大差动保护
A. 对
B. 错
【判断题】
高频保护中母差跳闸仃信,主要防止母线故障发生在电流互感器和断路器之间,需要通过远方跳闸来切除故障点
A. 对
B. 错
【判断题】
为防御变压器过励磁应装设负序过电流保护
A. 对
B. 错
【判断题】
220KV及以上电压等级变压器配置两套独立完整的保护(含非电量保护),以满足双重化原则
A. 对
B. 错
【判断题】
水轮发电机需要装设逆功率保护
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机启动和停机保护,在正常工频运行时应退出
A. 对
B. 错
【判断题】
发电机准同期并列条件是指待并发电机和系统的电压、频率、相位接近相等,其偏差控制在一定的范围内
A. 对
B. 错
【判断题】
当系统发生事故电压严重降低时,应通过自动励磁控制装置(或继电强碱装置)快速降低发电机电压,如无法降低发电机电压,则应将发电机进行灭磁,并将发电机于系统解列
A. 对
B. 错